1. 한중(동절기)콘크리트 품질관리 목표
가. 품질관리 목적:
콘크리트 치기작업 시기에 대기온도가 일평균기온이 4℃ 이하로 예상될 때 한중콘크리트로 시공해야하며, 시공할 때에는 콘크리트가 동결되지 않도록 재료, 배합, 비비기, 운반, 치기 및 양생 등에 대하여 적절한 조치를 취하여 콘크리트의 강도, 내구성, 수밀성 등 품질이 저하되지 않도록 시공계획을 수립함에 목적이 있다.
나. 품질관리 방안:
① 대기온도 4℃이하에서 콘크리트치기작업 대책 점검
② 콘크리트 생산 배치플랜트 점검
③ 대기온도에 따른 단계별 보온대책 점검
④ 보온자재 및 장비 확보 유, 무 확인
⑤ 보온 후 양생관리 기록지 관리
2. 한중 콘크리트 일반사항
가. 일평균 기온이 4℃이하로 예상될 때에는 한중콘크리트 시방규정에 따라 시공해야 한다.
나. 대기온도가 0℃~4℃일 때는 주위를 기울여 보온한 뒤에 시공하여야 한다.
다. 대기온도가 영하 3℃~0℃일 때는 물 또는 골재를 가열하여야 하고 보온장치를 한 뒤에 시공하여야 한다.
라. 콘크리트 동결온도는 대략 영하 5℃~영하2℃로서 영하3℃이하에서는 본격적인 한중콘크리트로 시방규정에 따라 시공하여야 한다.
마. 한중콘크리트의 시공에 있어서 다음과 같은 기본지침에 따라 시행하여야 한다.
① 응결경화 초기에는 동결되지 않도록 할 것
② 양생종료 후 해동될 때까지 받는 동결융해 작용에 충분한 저항성을 갖도록 할 것
③ 공사중의 각 단계에서 예상되는 하중에 대하여 충분한 강도를 갖도록 할 것
④ 완성된 구조물로서 최종적으로 필요로하는 강도, 내구성 및 수밀성을 갖도록 할것
3. 레미콘 생산 및 운반
가. 비비기
① 콘크리트 비빈직후의 온도는 기상조건, 운반시간 등을 고려하여 칠 때에 소요의 콘크리트온도가 얻어지도록 주의해서 시행한다.
② 가열한 골재를 믹셔에 투입하는 순서는 물과 굵은골재, 잔골재, 시멘트 순으로 넣는다.
나. 운반 및 치기
① 콘크리트의 운반 및 치기는 열량의 손실을 가능한 줄이도록 하고 치는 도중 작업의 중단은 될 수 있는 대로 피해야 한다.
② 칠때의 콘크리트 온도는 5℃~ 20℃의 범위에서 정한다.
③ 기상조건이 가혹한 경우나 부재두께가 얇을 경우에는 칠때의 콘크리트 최저 온도는 10℃이상 확보하여야 한다.
④ 콘크리트 치기전에 철근이나 거푸집 등에 빙설이 부착되지 않게 천막 등을 이용하여 보호한다.
⑤ 콘크리트 치기가 끝난 후 즉시 비닐 또는 부직포로 덮어서 보호한다.
다. 콘크리트 운반
① 콘크리트 운반시간은 최소시간을 유지한다.(치기에서 타설 완료까지:1시간 30분 이내)
② 레미콘에 가수(加水)행위 근절 교육(동결로 인한 수밀성, 내구성 저하)
- R/T 운전기사는 Agitator내에 잔여물 제거 확인.
- Pump Car 운전원, 타설인원 등 작업종사원에 의해 가수(加水)행위금지 교육.
③ 레미콘트럭 Agitator는 덮개를 갖추다.(동절기 콘크리트에서 보온 유지)
④ R/T배차계획: 적절한 R/T배차계획으로 콘크리트 치기부위의 Cold joint 억제함.
- R/T운송시간 최소화 및 연속작업을 위하여 무전기 또는 통신수단 적극활용.
- 배차는 당일 치기물량 및 Pump Car처리능력에 따라 수시로 조절.
4. 한중콘크리트 치기작업
가. 한중콘크리트 치기작업
① 콘크리트 치기 작업이 연속적으로 이루어질 때는 5. 가항에 의거 사전조율 및 양생관리를 철저히 한다.
② 한중콘크리트에서는 일출 후 시작하여 일몰 전 작업을 종료할 수 있도록 사전 계획을 세운다.
③ 콘크리트 접합부위 레이턴스 제거 및 CHIPPING 작업 실시한다.
④ 콘크리트 치기는 가급적 조속히(기준시간 90분 이내) 완료될 수 있도록 수급 및 장비성능, 펌프카 이동시간을 수시로 조절하고 보조수단(슈트설치 등)을 강구한다.
⑤ 재료분리방지를 위해 콘크리트 낙하고를 1.5m 이내로 한다.(높을 때는 낙하관이나 슈트를 준비한다.)
⑥ 콘크리트를 칠 때 한곳에 다량을 쏟아놓고 옆으로 이동시키는 일이 없도록 관리한다.
⑦ 콘크리트 치기 후 경화가 진행되지 않은 시점에서 급격한 건조균열은 즉시 재다짐이나 탬핑(Tamping)을 실시하여 균열을 제거한다.
⑧ 콘크리트 치기 후 소요강도를 확인 전까지는 중량물 적치를 금한다.
⑨ 한중콘크리트 온도관리 대장 비치(대기, 외기, 콘크리트 온도 등)하여 매시간 마다 온도를 측정한다.
나. 한중콘크리트 다짐장비 점검
① 진동다짐 장비성능 적정여부 점검.
② 진동다짐 간격, 사용방법 등 작업원에게 사전교육 실시.
③ 진동다짐 장비는 콘크리트 다짐 효율 및 여유분을 확보 사전점검.
5. 한중콘크리트 양생관리:
가. 외기 온도에 따른 단계별 보온관리 방안
상기내용은 일반 공사시방서에서 발췌한 것이므로, 현장여건이 차이는 있으나 표준으로 보아도 무관합니다.