여름철, 질식사고 조심하세요! - 질식사망사고 41.6%, 6월 ~ 8월에 집중 발생 - 산업안전공단, 질식재해예방 3대 안전수칙 발표, 기술지원 등 실시 |
❍ 기온이 상승하고 잦은 호우로 미생물 번식이 활발해지는 여름철, 맨홀이나 정화조, 저장탱크 등 밀폐공간 작업시에는 산소결핍이나 유해가스로 인한 질식재해를 각별해 조심해야 한다.
❍ 지난 8년간(‘99~’06) 질식사고로 인해 149명이 사망하고, 51명이 부상을 당한 것으로 나타났다.
- 특히 전체 사망자의 41.6%(62명)가 여름철인 6월부터 8월중 집중적으로 발생한 것으로 나타났다.
- 작업장소별로는 맨홀내부, 집수정 등에서 51%(76명)가 발생했고, 업종별로는 건설업 41.6%(62명), 제조업 26.8%(40명) 순으로 분석됐다.
- 또한 질식재해 사망자 10명중 1명(12.1%)은 동료를 구하기 위해 밀폐공간에 들어갔다가 사고를 당한 것으로 나타났다.
❍ 여름철 질식재해 예방을 위한 3대 안전수칙
▲ 작업전․작업중 산소 및 유해가스 농도측정
▲ 작업전․작업중 환기실시
▲ 밀폐공간 구조작업시 보호장비 착용
❍ 공단에서는 질식재해 예방을 위해 공단 지역본부 및 지도원을 통해 밀폐공간 위험작업 보유 사업장을 대상으로
- 산소 및 유해가스 측정장비, 환기팬, 공기호흡기, 송기마스크 등의 장비를 무상으로 대여한다.
※ 문의처 : 한국산업안전공단 산업보건국(032-5100-719)
- 또한 공단 홈페이지를 통해「밀폐공간 보건작업 프로그램 시행지침」을 제공하고 기술지원과 교육 등을 실시한다.[ 시행지침 다운로드 ]
※ 링크: http://www.kosha.or.kr/cwboard_download.do?articleId=5999&file=632_1180315852581_0.hwp
❍ 한편, 밀폐공간 질식사고 예방을 위해서는 3대 안전수칙은 물론 구조방법 및 응급처치 요령을 습득하고 감시인을 배치하는 등 안전조치를 취해야 한다.
질식재해 발생현황 및 사례
○ 연도별 질식재해 발생현황(1999년~2006년)
구분 |
년도 |
계 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
사망 |
인원 |
149 |
20 |
22 |
16 |
21 |
11 |
26 |
16 |
17 |
건수 |
111 |
16 |
16 |
12 |
17 |
11 |
19 |
10 |
10 | |
증감율 |
- |
△9.1 |
37.5 |
△23.8 |
90.9 |
△57.7 |
62.5 |
△5.9 |
△22.7 | |
부상 |
인원 |
51 |
7 |
3 |
4 |
1 |
14 |
6 |
3 |
13 |
○ 질식재해 발생 사례
일 시 |
장 소 |
사망 자수 |
재 해 개 요 |
재해원인 |
‘07.02.08 |
우수맨홀 (인천 남동공단 소재) |
3명 |
도로 지하 우수박스 관로에 보수를 위한 사전조사를 위해 들어갔다가 폐수로부터 발생된 것으로 추정되는 청산염의 유해가스에 의해 중독 질식사망 |
가스농도 측정 및 환기 미실시 |
‘07.03.03 |
기계설치용 핏트 (경기도 화성시 소재) |
1명 |
공장신축현장 내 공장바닥 하단에 기계설치용 핏트내에서 벽면 및 바닥 도장 작업 중 발생한 혼합유기용제 가스에 의해 고농도로 폭로되어 중독 질식사망 |
작업중 환기 미실시, 보호구 미착용 |
‘06.08.15 |
폐수처리장 폭기조 (제주도 제주시 소재) |
1명 (부상:2명) |
제지공장 폐수처리장 폭기조 점검을 위해 들어갔다가 작업 중 발생된 유해가스에 의해 작업자(1명)가 쓰러지자 이를 구하기 위해 2명이 들어갔다가 질식되어 구조하러 들어간 2명 중 1명이 사망하고 나머지 2명이 부상(혼수상태) |
가스농도 측정 및 환기 미실시, 보호장비 착용없이 구조실시 |
‘06.08.10 |
바지선 맨홀 (부산광역시 강서구 소재) |
1명 |
○○대교 건설공사 현장의 바지선 부력탱크(맨홀)에 내부수리 준비작업을 위해 들어갔다가 산소결핍에 의한 질식으로 사망 |
가스농도 측정 및 환기 미실시 |
‘06.06.09 |
하수처리장 맨홀내부 (경기도 화성시 소재) |
1 (부상:1명) |
맨홀 내부에 들어가 가솔린 내연기관이 부착된 양수기로 맨홀내부의 침출수 양수작업을 하던 중 내연기관에 의한 산소결핍 및 CO 중독으로 작업자(1명)가 쓰러지자 이를 구하기 위해 들어간 근로자 1명이 질식으로 사망하고 작업자는 부상(혼수상태) |
가스농도 측정 및 환기 미실시, 보호장비 착용없이 구조실시 |
밀폐공간 재해예방 대책
ꏅ 밀폐공간 작업안전 3대 수칙
ꏅ 질식재해예방 대책
❍ 밀폐공간 등 산소결핍 우려 공간 내, 작업 시 작업시작전과 작업 중에 산소 및 유해가스 농도를 측정하고 측정값에 따라 환기 실시, 공기호흡기 등 충분한 안전조치를 취한 후 작업 실시
❍ 산소결핍위험 및 유해가스 발생 작업 시에는 송풍기와 배풍기를 이용, 충분한 환기를 실시한 뒤 작업실시, 유해가스 등이 계속적으로 발생할 우려가 있는 경우에는 작업 중에도 지속적으로 환기 실시
❍ 현장내부에 대해 환기를 실시하기가 불가능 할 경우에는 작업자에게 공기호흡기 또는 송기마스크 등 호흡용보호구를 지급하여 착용토록 조치
❍ 산소결핍 및 유해가스 발생위험이 있는 장소에서의 작업 시에는 근로자의 안전을 위해 작업 전에 작업안전수칙, 사용하여야 할 보호구 및 장비, 사고 시 구조방법 및 응급처치 요령 등을 내용으로 하는 교육 실시
❍ 산소결핍이 우려되는 밀폐공간 내부의 작업 시에는 상시 작업상황을 감시하여 이상 시 즉시 조치할 수 있는 감시인을 배치하여 1인이 단독 작업을 실시하지 않도록 조치
❍ 특히 동료작업자가 질식하여 쓰러질 경우 호흡용보호구가 없으면 직접 구조하려 하지 말고 관리감독자 또는 119구조대 등에 구조를 요청토록 교육
【밀폐공간 및 산소결핍이란?】
-「산소결핍」은 ‘공기중의 농도가 18% 미만인 상태’를 말하며 10%이하가 될 경우 의식상실, 경련, 혈압강화, 맥박수 감소를 초래하여 질식 사망하게 됨 -「밀폐공간」이란 근로자가 작업을 수행할 수 있는 공간으로 환기가 불충분한 상태에서 산소결핍, 유해가스로 인한 건강장해와 인화성물질에 의한 화재․폭발 등의 위험이 있는 장소로서 입․출구가 제한적이며, 환기가 불충분하다는 특징을 가지고 있음 |
ꏅ 질식재해예방 장비 무상대여
❍ 대여장비 종류
- 산소농도 ․ 유해가스 농도 측정기, 공기마스크, 송기마스크, 이동식 환기팬 등
❍ 대여기간 : 2주(필요시 연장 가능)
❍ 문 의 처
- 공단 본부 산업보건국 032-5100-719
- 공단 지역본부 및 지도원 보건지원팀
공 단 |
관 할 구 역 |
전화번호 |
서울지역본부
인천광역지도원
부천센터
서울북부지도원
경기남부지도원
성남센터
경기북부지도원
경기서부지도원
강원지도원
강릉센터
|
서울특별시 강남구․서초구․성동구․광진구․송파구․강동구․영등포구․강서구․양천구․관악구․구로구․금천구 및 동작구
인천광역시
경기도 부천시, 김포시
서울특별시 중구․종로구․성북구․용산구․마포구․서대문구․은평구․동대문구․도봉구․강북구․중랑구 및 노원구
경기도 수원시․평택시․오산시․용인시․안성시․화성군
성남시, 이천시, 하남시, 광주시, 양평군, 여주군
경기도 의정부시․동두천시․구리시․남양주시․고양시․파주시․양주군․연천군․포천군 및 강원도 철원군
경기도 광명시․안양시․과천시․의왕시․군포시․안산시 및 시흥시
강원도(철원군 제외) 및 경기도 가평군
동해시, 삼척시, 속초시, 태백시, 양양군, 고성군 |
02)828-1670~5
032)570-7234
032)680-6533
02)3783-8343~5
031)259-7132~7
031)785-3323
031)828-1916
031)481-7516~9
033)815-1022
033)644-3820 |
부산지역본부
양산센터
대구광역지도원
울산지도원
경북동부지도원
경북북부지도원
경남지도원
|
부산광역시
경상남도 김해시․밀양시․양산시
대구광역시, 경상북도 군위군․칠곡군(석적면 중리 구미국가산업단지를 제외한다)․고령군․성주군․영천시․경산시 및 청도군
울산광역시
경상북도 포항시․경주시․영덕군․울릉군 및 울진군
경상북도 구미시․김천시․영주시․상주시․문경시․봉화군․안동시․예천군․의성군․영양군․청송군 및 칠곡군 석적면 중리 구미국가산업단지
경상남도(경상남도 김해시․밀양시․양산시 제외) |
051)520-0582~7
055)372-6913
053)609-0546~8
052)226-0527
054)271-2041~3
054)478-8023
055)269-0544~6 |
광주지역본부
대전광역지도원
충북지도원
충남지도원
전북지도원
전남동부지도원
제주지도원 |
광주광역시, 전라남도(여수시․순천시․광양시․고흥군 및 보성군 제외)
대전광역시, 충청남도 공주시․논산시․금산군․연기군․보령시․서천군․청양군 및 부여군
충청북도
충청남도 천안시․아산시․서산시․예산군․당진군․홍성군․태안군
전라북도
전라남도 여수시․순천시․광양시․고흥군 및 보성군
제주도
|
062)949-8735~6
042)620-5631~5
043)230-7143~4
041)570-3430
063)240-8524
061)689-4931~4
064)797-7504 |