옥내용 환풍기가 외부에 설치 되어 있고 누전차단기가 떨어져서 다른 전기 업자가 누전 차단기를 교환 하였습니다.
그리고는 전선을 차단기에 물려놓지 않음
누전이 뜨고 있는데 잡기 힘들다고 가버림
메가 테스터기로 누전 체크시 누전이 뜹니다.
4개의 차단기에 4개 라인의 환풍기가 연결 되어 있는 듯
위에서 말한 빠져있는 전선 상태에서 누전이 뜹니다.
환풍기 열고 모터 체크 누전 뜹니다. 다른 환풍기도 모터 체크 누전 뜹니다.
증상이 같아서 전선문제가 아닌것 확인후 차단기에 물린후 올림
차단기가 안떨어짐 기계 제대로 작동 , 흠 2시간여 뻘짓 한건지 원 ㅠㅠㅠ
다른 3개라인 체크 하니 다 누전 뜸
누전은 뜨는데 차단기가 떨어지지 않음
본사 as에 물어보니 오래되어 모터의 절연상태가 좋지 않아서라고 하는데 이해할수 있는 설명이 조금더 필요해요
제품명 TFB-F28FS 'B'
설치: 한 5년 쯤 됨
누가 답변좀요
첫댓글 누전차단기는 전류가 일정이상 되어야 떨어지는데 누전되는 양이 적은거 아닌가요? 메가로 측정할때 몇 메가 옴 나오던가요?
떨어지는 건만 확인 하고 얼마나 나오는지는 확인 안했어요 저도 누전 되는 양이 적어서 인듯해요
우선은 물려놓고 돌아가게는 해놨는데 모터에 대해 좀더 알아야 할듯 해서 ㅎㅎ
다행이군요 여기 모터 전문가 계시는데... 영어 아이디 쓰시는 분...
그 분의 강림을 기다려 보심.
누구도 현장을 보지 않으면 명확하게 답해주진 못할겁니다..
경우의 수가 몇가지 있겠죠..
아무래도 외부로 연결대다가 보니.. 습기가 차 있을 수 있읍니다..
습기와 전기는 아주 큰 상극이죠(오래댄 적수입니다..
아주 큰 절연파괴가 아니라면..
모터가 돌면서 열이 발생해서 습기를 건조시키고.. 잘 돌아가는 경우도 있읍니다..
어느경우는 차단기가 오래대서 접접이 열화대서 접촉저항이 커져서 오작동 하는 경우도 있을 수 있고요..
또다른 경우는 말그대로 전선이 노후화 대서 절연성이 나빠지는경우나.. 절연체가 살짝 까져서 ..
누설대는 경우도 있겠죠..
또다른 경우는 환풍기 4개 외에도 다른 부하가 연결대 있다면?
환풍기4대 전용으로 쓰는 차단기인지 확인해보시는것도.. 조을 것 같읍니다..
차단기 떨어지는 이유중에 회전체는 베어링이 있는데요..
베어링이 나빠지면 전류를 과하게 많이 잡아먹는 결과도 있어요...