1. 전등,전열변압기가 1,2뱅크가 있을 경우 1,2 뱅크 사이의 TIE ACB 용량을 어떻게 결정하나요? 1뱅크 ACB용량: 1600AT, 2뱅크 ACB용량: 2000AT 입니다. 2. 전등,전열변압기 1뱅크와 동력변압기 1뱅크 사이에 TIE ACB를 설치할 경우 TIE ACB 용량을 어떻게 결정하나요? 전등변압기 ACB용량은 1600AT, 동력변압기 ACB용량은 2000AT입니다. 3. ACB의 UVT는 undervoltage trip를 말하는 건가요? TIE ACB의 경우 UVT 미부착용을 사용하라고 하는데 그 이유는 무엇인가요? | |||||
답변부서 | 기술지원팀 | 답변일자 | 2010.09.27 | 전화번호 | 02-2182-0771~5 | |
답변내용 |
|