LBS는 수 변전 설비의 인입구 개폐기로 사용되며 부하전류를 개폐할수 있으나 고장전류를 차단할수 없으므로 한류퓨즈와 직렬로
사용한다
라고 나와있는데 LBS로 부하전류를 개폐하는데 왜 고장전류를 차단할수 없는지 궁금합니다
P212
첫댓글 단순개폐하고 고장전류 차단은 다르죠.개폐기는 스위치이고 수동으로 단순히 회로를 열고 닫는 용도입니다.고정전류가 흐르더라도 차단이 안되요.그래서 보호를 위해 전력용 퓨즈오ㅓ 같이 사용합니다.고장전류가 흐르면 이 퓨즈가 끊어지는거죠.그리고 LBS는 소호능력도 없어 아크에 무방비나 다름없기에먼저 차단기를 열고 그후에 열어야합니다.
설명 감사합니다
첫댓글 단순개폐하고 고장전류 차단은 다르죠.
개폐기는 스위치이고 수동으로 단순히 회로를 열고 닫는 용도입니다.
고정전류가 흐르더라도 차단이 안되요.
그래서 보호를 위해 전력용 퓨즈오ㅓ 같이 사용합니다.
고장전류가 흐르면 이 퓨즈가 끊어지는거죠.
그리고 LBS는 소호능력도 없어 아크에 무방비나 다름없기에
먼저 차단기를 열고 그후에 열어야합니다.
설명 감사합니다