[실기] 타교재 질문 궁금합니다ㅠ
동현 추천 0 조회 422 16.03.25 23:51 댓글 6
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 16.03.26 04:17

    첫댓글 과전류차단기 정격 전류는 허용전류로 구하고 이문젠 ...테이블 스펙에 나와 있을듯 한데요...^^ 후강전선관은 절상 맞고요, 단면적이 아닌 두께이므로 mm이고요 전선은 단면적이므로 mm제곱입니다. 이상 허접한 답변 입니다.~

  • 16.03.26 06:25

    이문제가 몇페이지에 있는 문제였나요?

  • 작성자 16.03.26 08:03

    2000-2회 8번입니다ㅜ

  • 16.03.26 13:56

    과전류차단기 정격은 해당문제에 주어진 조건 3개선 부분에 (1)번에서 구하신 표준굵기25mm제곱 찾으셔서 맨오른쪽에 나와잇는 그 전류값이 정격이에요

  • 16.03.26 13:59

    그리고 이문제는 후강전선관 표를 주어지지않아서 주어진조건(후강전선관에 3본이하는 넣지않는다, 그리고 주어진표에서 전선피복물포함 이 74스케어라서 3본곱해서 222mm제곱)
    에서 직경d를 구해서 후강전선관 굵기를 선정하는 문제인듯합니다

    제가문제는 풀어본기억은잇는데 찾지를못해서 정확하게 알려드리지는못하네요..ㅠㅠ
    저 조건이 맞는지도 잘기억이안나네요

  • 16.03.26 14:04

    그리고 후강전선관 관의호칭 단위는 mm이구요

    16 22 28 36 42까지 저는외웟습니다
    저 수치들이 표준인걸로알구잇습니다