첫댓글 송전 전력은 일정하지만 전압이 2배이면 최대 송전할 수 있는 전력은 2배가 되잖아요 아 당연히 옥내 배선을 바꾸지 않다는 가정하에서 말이죠
송전전압은 말그대로 발전소에서 송전하는 전력이구... 송전선에 걸리는 전압.... 음.. 왜 3V전지에 전구 하나 달아 놓으면 전구에서 3V가 손실 되는데 그때 전구에 3V가 걸린다고 하잖아요.. 송전선에 걸리는 전압이란 손실 전압을 말하는게 아닐까요? 이거는 어디까지나 제 생각^^;;
ㄳ하구요...근데 송전전력이 일정한 상태에서 전압이2배가 되면 전류는 1/2이 되어서 변함이 없는거 아닌가요? 최대 송전전력이 2배가 된다면 송전전력이 변한단 말인데... 그리고 송전전압과 송전선에 걸리는 전압의 크기는 다르다고 알고있는데...^^;
전류가 최대로 10A가 흐를 수 있는 전선이 있다고 해보세요 110V로 송전한다면 최대로 1100W를 사용할 수 있겠죠? 하지만 200V로 송전한다면 2200W까지 사용할 수 있잖아요.. 님이 말씀하신건 발전소에서 보내는 전력이 일정하다고 가정하고 말씀하신 것 같아요
페이지가 넘어가서 보실지 안보실지 모르겠네^^;;;;;