문제1) 다음 다이아 그리드에 대한 구조특징으로 바르지 않은 것은?
① 일반 가새와는 달리 수평하중뿐 아니라 수직하중도 전달
② 다이아그리드 시스템은 기둥을 대신하는 대형 대각가새를 사용하여 보와 2개의 가새로 이루어진 삼각형의 요소를 구성.
③ 층간 변위에 의한 전단력은 별도의 부재가 필요하나, 대체로 전체 시스템은 부재 활용이 효율적임
④ 기존의 외각가새구조는 기둥은 축력, 가새는 횡력 부담. 층간 변위에 의한 전단력을 기둥이 휨 형태로 부담
답)3
해설) 층간 변위에 의한 전단력은 가새의 축력으로 전달. 부재 활용이 효율적임
문제2) 다음 용어 정의로 바른 것은?
지진이 발생된 지점에서 지진의 크기를 정량적으로 표현한다. 장소에 관계 없는 절대적 개념의 지진 크기를 말한다.
① 진도
② 규모
③ 진원
④ 진앙
답)2
해설) 리히터 규모를 말한다.
문제3) 다음 한계상태 설계법에서 처짐, 균열, 진동 등이 과대하하게 일어나서 정상적인 사용상태의 필요조건을 만족하지 않은 상태를 의미하는 것은?
답( )한계상태
해설) 사용한계상태 설명. 한계상태의 종류는 다음과 같다.
① 사용한계상태:처짐, 균열, 진동 등이 과대하게 일어나서 정상적인 사용상태의 필요조건을 만족하지 않게 된 상태
② 극한한계상태:구조물 또는 부재가 파괴 또는 파괴에 가까운 상태로 그 기능을 완전히 상실한 상태
문제4) 다음 토질주상도에 관한 설명으로 바르지 않은 것은?
1. 주상의 단면도로 표현
2. 토질, 색조 표현
3. 토층의 층 순서 표현
4. N 값은 별도의 시험으로 표현하지 않음
답)4
해설) N 값도 표현. 보오링 시험은 표준관입시험과 병행 가능하므로, 보오링 시험시 토질주상도에 N 값도 표현 함.