□ 실기 문답 게시판 전기기사 CT정격 / 변압기 표준용량 / 과전류계전기 전류탭 / 주상변압기 표준용량 ..맞나요????????? 점검중 ㅋ
짱그매니앙 추천 0 조회 1,013 07.10.04 10:22 댓글 11
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 07.10.04 10:31

    첫댓글 혹시나 한가지 빼먹으신거 같으셔서 3상변압기의 표준용량(부하설비에서) 3 5 7.5 10 15 20 30 50 75 100 150 200 300 500 750 1000 (맨앞에 3이 추가되고 맨뒤에 1500이 없어지죠)

  • 07.10.04 10:32

    차단기 정격 : 3.3 → 3.6,   6.6 → 7.2,   22 → 24,   22.9 → 25.8,   66 → 72.5,   154 → 170,   345 → 362 입니다(단위 KV)

  • 작성자 07.10.04 10:32

    66이 72.5 ?? 72 아닌가요?

  • 07.10.04 10:34

    66일때 72는 피뢰기 일때 입니다. 피뢰기 정격은 차단기 정격과 또 다르죠.

  • 작성자 07.10.04 10:36

    아하 ㅋㅋㅋ 66에 관심이 없는터라..글쿤요.... 혹시 과전류(ㅂㅐ선용) 차단기 정격 모르시나요?

  • 07.10.04 10:38

    CT 1차 전류 5 10 15 20 30 40 50 60 75 100 150 200 300 400 500 600 750 800 1000 1200 1500 2000 , 5와 60이 빠졌네요.

  • 07.10.04 10:42

    5는 추가되는게 맞는걸로 알지만 60도 있나요? 그건 첨보는데요;;

  • 07.10.04 10:43

    저도 60이 있다고 말한 사람들을 본 적이 없는데.. 저 분명히 공부할때 적어놓은거거든요.. 졸면서 적었나..? ^^;;

  • 07.10.04 10:55

    그런가요;;; 에겅... 저는 김기남학원에서 설비기준에 나온값이라면서 교수님이 프린트물로 내준것으로 외웠더니 그런가보네요...아공... 저거 숫자 한글화해서 간신히 말꾸며서 외웠는데 추가해서 알아둬야겠군요...

  • 07.10.04 10:39

    과전류 차단기 정격전류(AT): 15 20 30 40 50 75 80 100 125 150 175 200 250 300A

  • 15.06.27 11:27

    대단히 감사합니다.