정보통신인데 방범용 cctv 입찰을 받아
함체 내부 작업이 카메라 설치업인 저희가 해야 해서
작업을 하려는데 작년도 타업체가 설치한
함체 내부를 사진 찍어보니
이렇게 작업이 되어 있어서
배선차단기 2차에 서지보호기를 설치하고
배선차단기 1차에 한전 계량기에서 오는 인풋과
누전차단기로 가는 1차로 이렇게 회로 구성 해도 되는지요?
배선차단기를 쓴다해도 2차를 서지보호기 1차에
서지보호기 2차를 누전차단기 1차에
누전차단기 2차가 콘센트로 가야 하지 않나요?
첫댓글 안녕하세요~ 반갑습니다!
※ 21년 7월 1일 부터 네이버 카페 통합운영중으로,
다산에듀 강사진 답변 또한 네이버카페에서 이루어지고 있으니 네이버 카페 가입 및 이용바랍니다.
https://cafe.naver.com/dasanpass
말씀이 맞는듯 합니다. 메인 차단기 2차에 써지가 붙고 피더가 붙는게 맞는데 써지 의도가 개폐 써지용은 아니고 낙뢰용으로 사용될것으로 예상 됩니다 결국 차단기는 써지용이고 부하용은 누전차단기로 쓴것으로 보입니다