• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페정보
카페 프로필 이미지
전기기능사 한번에 합격하기
카페 가입하기
 
 
 
 

지난주 BEST회원

 

지난주 BEST회원

 
 
 

카페 통계

 
방문
20241018
31
20241019
21
20241020
11
20241021
38
20241022
39
가입
20241018
1
20241019
0
20241020
1
20241021
1
20241022
1
게시글
20241018
3
20241019
3
20241020
2
20241021
3
20241022
8
댓글
20241018
0
20241019
0
20241020
0
20241021
0
20241022
6
 
카페 게시글
Q&A게시판 2018년 실기 3회차 급배수장치 문의-플로트레스 접지
산도 추천 0 조회 1,714 18.09.16 16:58 댓글 8
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 18.09.16 18:31

    첫댓글 시험장 감독이 설명해주는 사항입니다..시키는 대로 하셔야합니다 ..접지에 관한부분은 까페글 검색해보세여.

  • 18.09.16 19:14

    시험에서 접지는 다들 이렇게 한걸로 아는데요. 위8단자에 접지2가닥 아래4단자에 2가닥 아래8에 2가닥

  • 작성자 18.09.16 20:32

    시험장 감독은 따로 설명이 없었고 수험자들도 이부분의 질문 사항이 없어서 제대로 숙지를 못했습니다.
    주전원 접지를 연결해야 한다면 도면상의 TB4와 TB5의 단자에 번호를 따로 부여해서 연결해야 하나요,
    아니면 도면처럼 주전원 접지선을 TB4의 11번 단자에 접지를 연결하고 11번 단자에서 옆단자에 접지를 점프 하는건가요?

  • 작성자 18.09.16 20:34

    TB4와 TB5 단자는 4P 단자입니다.

  • 18.09.16 21:17

    감독관 주문은 대부분 제어반 내에서 공통접지하라 했으니 이게 맞을겁니다 검색을해보면 이런모양들이 나올거에요

  • 작성자 18.09.16 23:08

    그렇군요!
    답변 너무 감사합니다.

  • 18.09.17 16:11

    아-
    이번 제3회 급배수실기 시험 접지선은 TB4단자 E3, TB5 단자 E3 에서 접지선을 빼도록 시험지에 되어있었어요 ^^ 참고

  • 18.10.18 20:11

    감독관에게 물어보는게 가장 정확하지만 말이 없었을 경우에 플로트 1번이 메인 접지와 연결이 된다면 맞는거 아닐까요. 플로트 1번에서 빼든, 단자대11,14에서 빼든.

최신목록