대지정전용량에흐르는 전류가 WCE가 나오는 건 알겠는데 콘덴서가 세개있으니 3WCE가 되야하는게아닌지 갑자기 헷갈리네요 ㅠㅠㅠ 고수님들 답변 부탁드려요 ㅠㅠ
첫댓글 전체 콘덴서 용량으로 이해하는거 아닐까요
충전전류=wce지락전류=3×충전전류전 이렇게 정리하고풀고잇는데
전선의 충전전류 : I = E / Xc -> WCE (1상 대표로) 충전용량: Q = E x I = WCE^2(E : 대지전압)콘덴서에 축적되는 용량 델타결선 : 3wcv^2 Y결선 wcv^2 (v 선간전압)지락전류 Ig 의 경우 3상 모두 흐르는걸로 계산해야되므로 3을 곱해줘서 3WCE로 계산하면됩니당
@치치초초츄츄 아그렇군요 명쾌한 정리 정말 감사드립니다!ㅜㅜ
아하그렿군요 ㅠㅠㅠ답글감사드립니다!
첫댓글 전체 콘덴서 용량으로 이해하는거 아닐까요
충전전류=wce
지락전류=3×충전전류
전 이렇게 정리하고풀고잇는데
전선의 충전전류 : I = E / Xc -> WCE
(1상 대표로)
충전용량: Q = E x I = WCE^2
(E : 대지전압)
콘덴서에 축적되는 용량
델타결선 : 3wcv^2
Y결선 wcv^2
(v 선간전압)
지락전류 Ig 의 경우 3상 모두 흐르는걸로 계산해야되므로 3을 곱해줘서 3WCE로 계산하면됩니당
@치치초초츄츄 아그렇군요 명쾌한 정리 정말 감사드립니다!ㅜㅜ
아하그렿군요 ㅠㅠㅠ답글감사드립니다!