회원 여러분 즐거운 설명절되시기 바랍니다
20여년된 378세대 중앙난방 14평형 임대아파트입니다.
전체 세대가아닌 부분 세대의 난방이 안돼서 엄동설한에 감기걸려가며 추운 방에서 살고있습니다
부분세대에 부분적으로 난방이 않됩니다
작은방 큰방은 않되고 싱크대있는 주방부분은 미지근하게 됩니다
에어가 차서 그런다고하여 에어 뺀다고 물도 빼보았지만 당시에만 미지근 하게 난방이 들어옵니다
그래서 분배기도 교체해보고 구동기도 교체하였지만 효과가 없습니다
1회 1시간30분 하루 4번 가동합니다
난방수 온도는 35도 라고합니다
원인을 아시는 분 않계실까요?
관리실 직원들 머하냐고요? 완전 초보자들 날탱이들 데려다 놓아서 답답합니다.
영선반.관리실 주임 20년 근무한사람들인데 임차인대표들이 갑질 하느라고 모두 짤랐습니다
첫댓글 난방수 온도에 답이 있네요
한 겨울 영하의 날씨에 난방수 온도는 50도 이상 되어야 합니다.
타아파트 관리소 물어보세요
50도 이하가 어디 있나요?
배관에 문제가 있어 보입니다. 20년이 넘었으면 난방배관이 막혔을거예요. 많이 막힌 쪽은 난방이 안 되고 그나마 적게 막혀 난방수가 순환되는 곳은 미지근하겠죠. 배관청소나 교체를 알아보세요.
난방수는 아마 55도 이지 싶은데..
배관에 막혀 있을 확률도 있음.
- 확인방법 - 다른 라인배관은 잠그고 한개의 난방배관에만 난방수를 공급 그리고 돌아나오는지 여부 확인 (라인하나씩)
*난방이 전체 라인 혹은 해당동 전체가 안된다고 하면 각동 밸브가 문제일 가능성이 있지만 일부세대가 안되는 경우
세대가 문제일 가능성이 많아요....
그러면 세대 정류량 밸브가 있을 꺼에요... 세대 난방수양을 조절해주는 밸브인데. 거기에 이물질이 끼이면 원래 유입되어야 하는
양 보다 적게 유입되면 춥거든요..... 그것도 확인한번해보세요....