• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페 프로필 이미지
전기기사 한번에 합격하기
카페 가입하기
 
 
 
카페 게시글
[실기] 시험 준비 zct옆에 오는 거 지락방향계전기 선택지락계전기 둘 다 맞나요m
앰우 추천 0 조회 628 19.04.09 21:47 댓글 8
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 19.04.09 22:04

    첫댓글 다회선일때 ZCT에 SGR이 붙고요 1회선일때 ZCT에 GR이 붙습니다 2모선 계통도가 나왔는데 ZCT가 보이면 뒤에 따라 붙은게 SGR이라고 생각하시구요 일반적인 표준결선도가 나왔는데 ZCT가 있으면 GR이라고 생각하시면 됩니다

  • 19.04.09 22:02

    GR SGR은 둘다 계전기 번호가 50으로 동일하구요 DGR은 67번입니다

  • 작성자 19.04.09 22:31

    다회선이 복선도 선 3개짜리 말하시는 건가요?
    표준결선도가 제일 흔히 보는 1가닥 말씀????이신지

    결론은 2개를 구분해서 써야되는 건가요

  • 19.04.09 22:35

    @앰우 SGR과 DGR은 둘다 동일하게 사용가능하구요 다회선 = 2회선 이상을 얘기합니다 Bus#1 Bus#2 와 같은 2중모선 같은 도면에 SGR또는 DGR씁니다

  • 19.04.09 22:37

    @앰우 표준결선도는 책에 나오는 1가닥짜리 단선도랑 3가닥짜리 복선도이구요 이거랑 다회선은 다른 개념입니다

  • 19.04.09 22:42

    @앰우 문제 혹시

  • 19.04.09 22:45

    SGR : ZCT와 조합해 사용하며 ZCT는 GPT후단에 설치
    DGR: CT와 조합해 사용

  • 작성자 19.04.09 23:51

    요 문제입니다 3버닝유