허용전류계산시 단락전류지속시간은 어떻게 결정 하나요.
1sec,0.3sec,0.15sec 등등 ...
그리고 그 법적 근거는 무엇인가요
아니면 설계 기준 ,현장여건, 설계자임의로,
어떠한 sec적용 결정 하여야 하나요
이 sec의 적용에 따라 굵기에 대한 선정 기준과 갑과 을의 판단 달라서...
=> 첨부자료에 있는 규격검토 사항의 케이블 굵기 계산식은
전기설비기술계산 핸드북에 언급되어 있는 내용으로 사료되며,
계산식 상의 단락전류 지속시간은 법적으로 정해진 값이
아니라 실제 차단기 및 계전기 spec 상의 동작시간 및 개극시간을
고려하여 적용하는 것이 타당하다고 사료됩니다.
- 계산결과에 따라서
1. 최소 근접한 케이블 선정을 요구하는 경우(발주자)
2. 한 단계 높은 케이블을 선정을 한 경우 (검토자 or 설계자 )
양자 1,2의 경우 어떤 결정 하여야 하는지요
=> 계산 값에 적용된 factor(단락전류 및 고장차단시간, 케이블 종류에 따른 상수)
가 적절하게 적용되었다면 결과값으로 나온 케이블 굵기 이상을 사용하시면
무리가 없다고 사료되나, 검토자 및 설계자 측에서 한단계 높은 케이블을
적용하도록 하였다면, 그 이유 및 타당성에 대해 상호 간 충분한 협의를
거쳐 합의점을 찾으시는 것이 적절하다고 사료됩니다.