[압력조정기의 구조 ]
2.압력조정기의 종류
조정기의 종류를 감압방법 및 조정기의 규격에 따라 분류하면 다음과 같다.

3. 압력조정기 종류별 특성
가. 1단감압식 저압조정기
일반소비자 생활용 이외(음식점, 호텔 등)의 용도로 공급하는 경우에 한하여 사용되는 조정기로 조정압력은 수주 5KPa 이상 30KPa까지 여러 종류가 있다.

나. 1단감압식 준저압조정기
용기의 압력(0.07~1.56㎫)을 연소기의 압력(2~3㎪)으로 1단 감압하여 공급한다. 용기와 가스미터기 사이에 설치되는 것이 보통이다.
다. 자동절체식 일체형 저압조정기
현재 가장 많이 사용되고 있는 조정기다. 1차 감압과 자동절체기능을 갖는 조정기가 2단1차용조정기의 출구측에 직결되어 있다. 또한 자동절체부가 부착되어 2개 이상의 용기를 사용하여 사용측 용기로부터 가스공급량이 부족하게 되면 예비측 용기에서 자동적으로 가스를 공급함과 동시에 가스를 일정한 압력(2.55~3.3KPa)으로 공급한다.
특히 자동절체식 조정기는 1단감압식 저압조정기(허용압력손실 0.3Ka)와 비교하여 압력 조정기 출구에서 연소기 입구까지의 허용압력 손실이 0.55KPa이므로 시공시 유리하다.
라. 자동절체식 일체형 준저압조정기
자동절체부와 2단2차용 준저압 조정기를 일체시킨 것이다. 용기압력은 자동절체부에서 1차 감압되고 2차용 조정기에서 가스를 5~30KPa로 공급하는데 자동절체식 일체형 저압조정기와 기능과 구조가 유사하다. 1단감압식 준저압조정기와 출구압력은 같다.

마. 자동절체식 분리형 조정기
2단감압식으로 자동절체기능과 2단1차 감압기능을 겸한 1차용 조정기다. 출구측 압력이 0.032~0.083MPa으로써 중압조정기라고 한다. 조정기 출구측 배관에 의하여 저압용 연소기(입구압력이 수주 2~3.3Kpa )전단에는 2단2차용 저압 조정기를 설치하여 사용한다. 준 저압용 연소기( 입구압력이 수주 5~30KPa)전단에는 기타 조정기를 설치하여 사용하여야 한다. 이때 기타 조정기의 출구 표준압력이 25KPa인 압력조정기(출구압력 상한은 30KPa)는 자동절체식 분리형의 2차용 조정기로 사용하지 않는 것이 좋다.
이유는 자동절체식 분리형 조정기의 출구압력 하한이 0.032MPa 이고 기타조정기의 출구압력 상한은 0.032MPa이기 때문에 만일의 경우 자동절체식 분리형 조정기와 기타 조정기의 허용압력 손실이 2KPa 이상인 경우에는 사용이 불가능하기 때문이다.