Steam Tracing Line 에서 스팀 트랩을 설치하는 규정을 간단히 설명을 드립니다.
응축수 배출하지 않을 시 발생 할 문제점은 하기와 같습니다.
1) 증기내에 응축수 량이 많아지면 , 가열온도 변화에 따른 가열 면적 감소 초래
2) 가열 온도 불균일로 인한 배관내 제품 불량 초래 및 굳어지는 현상 발생 우려
3) 응축수 발생으로 인한 배관 및 설비 부식 및 노화 촉진에 따른 수명 단축 우려
4) 배관의 손상 우려가 있는 워터해머 발생 가능성
Steam Tracing Line 에서 스팀 트랩을 설치하려면 상기 사항 등을 고려하여 적정한 위치에 Steam Trap 을 설치 해야 합니다.
LINE TRACER (배관 온도 가열 및 유지) 용으로 사용하는 경우, 상기 설명된 문제점 1)~4)우려하여 스팀 트랩을 압력에 따라 온도가 달라지므로, 압력이 낮을 수 록 Tracer 설치 간격은 짧아 집니다.
일반적으로 3.5 kg/cm 압력의 Steam 인 경우 30 ~ 35 M 간격으로 트랩 설치를 권장하며,
만약 50 M 이상의 간격으로 트랩 설치를 원하신다면, 7.0 kg/cm 압력 이상의 Steam 을 사용해야 할 것 입니다.
Tracer 간의 간격(길이)이란 각 간격마다 Trap을 설치하여, 응축수를 배출 해야한다는 의미입니다.
길이가 더 길다면 새로운 Tracer를 설치 후, 정해진 길이마다 Trap을 반복적으로 설치 해 주어야 만, 상기 설명 한 1) ~ 4)항의 문제가 발생하지 않습니다.