수고 많으십니다.
2018년도 소방전기설비 과목 "연기감지기 설치장소 및 설치기준" 부분에 보면
설치 장소 중 "천장 또는 반자의 높이가 15~20m 미만 장소"도 열거되어 있습니다.
그런데. 또 다른 부분의 표에 보면 그 미만 높이에도 연기감지기 설치조건이 나오는데
어떻게 이해해야 할까요?
첫댓글 부착높이가 15m 이상 20m 미만인 장소에는 연기감지기를 설치하게 되어 있습니다.즉, 부착높이가 15m 이상 20m 미만인 곳에서는 모든 연기감지기를 설치할 수 있다는 의미입니다.부착높이가 20m 이상인 곳도 연기감지기를 설치할 수 있지만 광전식(분리형, 공기흡입형) 중 아날로그방식만 설치할 수 있습니다.15m 이상 20m 미만은 연기감지기의 일반적인 설치높이입니다.
감사합니다. 그런데, 교재나 여기에서 제공한 소방전기시설 요약자료(3페이지)에 보면 "연기감지기 설치기준"의 표에서 4 m 미만과 4m~20m 미만에 대한 설치를 정리해 두고 있습니다. 여기에 부착되는 연기감지기는 어떤 종류인지요?
아...죄송합니다. 제가 연기감지기를 설치해야 하는 장소의 높이와 실제 연기감지기를 부착하는 높이를 제대로 이해하지 못했습니다. 이제 명확히 알게 되었습니다.
첫댓글 부착높이가 15m 이상 20m 미만인 장소에는 연기감지기를 설치하게 되어 있습니다.
즉, 부착높이가 15m 이상 20m 미만인 곳에서는 모든 연기감지기를 설치할 수 있다는 의미입니다.
부착높이가 20m 이상인 곳도 연기감지기를 설치할 수 있지만 광전식(분리형, 공기흡입형) 중 아날로그방식만
설치할 수 있습니다.
15m 이상 20m 미만은 연기감지기의 일반적인 설치높이입니다.
감사합니다. 그런데, 교재나 여기에서 제공한 소방전기시설 요약자료(3페이지)에 보면 "연기감지기 설치기준"의 표에서 4 m 미만과 4m~20m 미만에 대한 설치를 정리해 두고 있습니다. 여기에 부착되는 연기감지기는 어떤 종류인지요?
아...죄송합니다. 제가 연기감지기를 설치해야 하는 장소의 높이와 실제 연기감지기를 부착하는 높이를 제대로 이해하지 못했습니다. 이제 명확히 알게 되었습니다.