가스기능사 이론요약 및 기출문제 해설
| ||
6. 도시가스 충천시설
1) 도시가스충전사업의 가스충전시설 시설기준
① 배치 기준
가. 처리설비 및 압축가스설비로부터 30m 이내에 보호시설이 있을 경우에는 처리설비 및 압축가스설비의 주위에
도시가스폭발에 따른 충격을 견딜 수 있는 철근콘크리트제 방호벽을 설치해야 한다. 다만, 처리설비 주위에 방류둑
설치 등 액확산방지 조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다.
나. 저장설비는 그 외면으로부터 보호시설까지 저장능력에 따른 거리 이상을 유지해야 한다.
㉠ 압축가스저장능력(Q:m³)=(10P+1)×V에서, P: 35℃에서의 최고충전압력(MPa), V: 내용적(m³) 이다.
㉡ 액화도시가스저장능력(W:kg)=0.9d×V1에서, d: 상용온도에서의 액화도시가스의 비중(kg/ℓ), V1: 내용적(ℓ)이다.
다. 저장설비, 처리설비, 압축가스설비 및 충전설비는 그 외면으로부터 사업소 경계 까지 10m 이상의 안전거리를
유지해야 한다. 처리설비 및 압축가스설비의 주위에 철근콘크리트제 방호벽을 설치하는 경우에는 5m 이상의 안전거리를
유지할 수 있다.
라. 충전설비는 도로법에 따른 도로경계까지 5m 이상의 거리를 유지해야 한다.
마. 저장설비, 처리설비, 압축가스설비 및 충전설비는 철도까지 30m 이상의 거리를 유지해야 한다.
② 가스설비 기준
가. 처리설비, 압축가스설비 및 충전설비는 원칙적으로 지상에 설치해야 한다.
나. 가스설비의 성능은 도시가스를 안전하게 취급할 수 있는 적절한 것이어야 한다.
③ 배관설비 기준
가. 배관은 안전율이 4 이상이 되도록 설계해야 한다.
나. 배관의 성능은 도시가스를 안전하게 수송할 수 있는 적절한 것이어야 한다.
포스팅 내용 출처 : 기체조 가스기능사 필기 > 도시가스충전사업의 가스충전시설 시설기준