소방시설관리사 2025년 설계시공 205페이지 질문입니다
수라 추천 0 조회 210 26.03.14 22:33 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 26.03.14 22:45

    첫댓글 그러게요
    49+49×2 개수가 나와야한다 생각합니다

  • 26.03.15 13:50

    8회에 기출된 문제를 신설된 창고시설 화안기 기준에 맞추에 재풀이 했는데
    검토해보겠습니다

  • 26.03.15 13:19

    2.3.1.1에 따른 천장에 설치하는 기본개수가 49개이고, 거기에 추가로 3m이하마다 설치하는 것이므로 3m부분의 랙에 49개를 더 추가한 개념으로 봐야하지 않을까요.

  • 26.03.16 21:22

    검토결과 랙식 창고 높이가 6m로 천장에 1열이 기본 설치되고 그것 이외에 3m이하마다 추가로 설치가 되어야 하므로 중간에 1열이 추가되므로 총2열이 맞습니다