제가 리플 달았던것처럼 번호별로 매겨주시면 더 좋구요^^
1번) 절연협조,기준충결절연강도 비교 (5점)
. 설명 : 적정한 절연강도를 지니게 함으로써 계통운용을 효율적, 경제적으로 하기위함
. 기준충격 절연강도 비교 :
선로애자 > 결합콘덴서 > 변압기 > 피뢰기
2번) 펌프용 유동 전동기의 수동 및 자동 절환 운전회로도 (5점)
1. 열동계전기
2. 리미트 스위치-b
3. 보조a접점
4. 누름버튼스위치a
5. 누름버튼스위치b
6. 수동복귀 b접점
7. 3로 스위치
3번) 인텔리전트 빌딩에 대한 등급별 추정 전원 용량~ (11점)
그림은 변압기위에 PF를 빼먹었습니다.
(1) 조명 : 22 X 10000 X 10-3 = 220 [kVA]
콘센트 : 5X10000 X 10-3 = 50 [kVA]
OA기기 : 34 X 10000 X 10-3 = 340 [kVA]
일반동력 : 45 X 10000 X 10-3 = 450 [kVA]
냉방동력 : 43 X 10000 X 10-3 = 430 [kVA]
OA동력 : 8 X 10000 X 10-3 = 80 [kVA]
합 계 : 157 X 10000 X 10-3 = 1570 [kVA]
(2) Tr1 = (220 + 50 + 340) X 0.7 = 427 [kVA]
Tr1 = (220 + 50 + 340) X 0.7 = 427 [kVA] -> 500 [kVA]선정
Tr2 = (450 + 80) X 0.5 = 265 [kVA] -> 300 [kVA]선정
Tr3 = 430 X 0.8 = 344 [kVA] -> 500 [kVA]선정
Str = 427 + 265 + 344 / 1.2 = 863.33 [kVA] 따라서, 표준규격 1000 [kVA]선정
4번) 전동기 제동법 3가지,설명 (6점)
-역상제동법: 반대방향의 토크를 걸어주어 전동기를 제동하는 방법
-?
-?
5번) 간선 허용전류의 최소값과 과전류차단기의 정격전류 최대값 (5점) / 가장 궁금
1) (M에 대한 값 두개 더하고) X 1.1 + (H에 대한 값 두개 더해서) = 104.4 [A],
2) (M에 대한 값 두개 더하고) X 2.75 + (H에 대한 값 두개 더해서) = 193.5 [A]
->저렇게 실제 값을 쓰는게 맞는건지 정격에 맞게 다시써야하는지 모르겠네요
6번) 변압기가 있는 회로에서 i1.i2 단위법(pu) (11점) / 이건 답쓴사람이 없어서 뭐가 답인지;;
V2전압 / v1pu값 / v2pu값 / I1기준전류 / I2기준전류 / 2차기준저항 / 120옴짜리 pu로 / 2차 전체저항 /
2kV / 1pu / 0.5pu / 10A / 50A / 40옴 / 3pu / 8.3pu / 전류1,2는 못썼음
7번) 수전설비 단선 결선도 (13점) / PF대신 DS를 써버렸네요;;설명도 함 봐주세요
설명:
DS: 무부하시 회로를 개폐
LA: 낙뢰에 의한 이상전압 침입시 회로를 보호
VS: 전압계용 전환스위치 : 3상의 전압을 측정하기 위한 전환스위치
(나머진 맞은듯)
결선도:
-제일 윗부분에 단로기를 그렸음
8번) 유접점 릴레이 (6점)
맞음.
9번) 일 부하율 (5점)
(1)맞음
(2)종합부하율: 37.5%
(3)용량: 90kVA
10번) 몰드형변압기 장,단점 (5점)
장점: 효율이 좋다 / 가격이 싸다
단점: 크기가 크다.
11번) 적외선 전구 (5점) / 0점
1) 사람의 움직임을 감지하여 전구를 소등,점등하여 별도의 조작스위치 없이 동작
2) 30 [W]
3) 80 [%]
4) 135 [도 k]
5) 100 um
12번) 배광곡선 (5점) / 0점
300cd
13번) 3상 농형 전동기 (8점)
1)차단장치, 기동장치, 제어 및 보호장치
2)기동보상기법
3)직류리액터를 설치한다.
4)전압요소, 전류요소, 임피던스요소, 위상 및 방향요소
14번) 고조파 전류 방지 대책 (5점)
1)전력 변환장치의 pulse수를 늘린다.
2)전력변환장치의 전원측에 교류 리액터 설치
3)부하측에고조파 필터를 설치한다.
15번) 피뢰기 공칭 방전전류 (5점) / 0점
1)2500 [A]
2)1200 [A]
3)1200 [A]
첫댓글 pu법은 답을 몰라 뭐라 답변을..못드리겠네요..
58~64 정도..저랑 비슷하네요
5번 가장궁금하시다는거 맞았다고 강력히 선사합니다(저도 같아서 ㅋ) 몇번째?ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ올리신거에요 스퀄님~ㅎ
사실 이래저래 저도 다른분들것 답 계속 보고있긴하지만서도 정작 제것 성의것 답해주신분들이 적은것 같아서요;;;표본오차좀 줄여볼까 하고.ㅋ이젠 그만올리렵니다. 좀 쉬어야죠^^
하나라도 틀렸을 경우 다 틀렸다고 가정하면요 50점정도 나와요 부분점수를 10점 받으셔야 합니다. 6번문제에서 본인이 맞다고 하시니깐 거기서랑 단답 몇문제 에서 10점은 받으실듯합니다
스퀄님 합격!입니다~!~!~!
합격하시겟는데요~~
5번문제는 3을 곱하는 것이 맞는 것 같습니다..학원교재에 나와있습니다..
50A가 넘기때문에 2.75 곱하는게 맞지 않나요?
짜게줘서 맞는 것도 무조건 틀리다고 보고 1)5점 2)5점 3)8점 4)2점 5)3점 6)3점 7)10점 8)6점 9)3점 10)2점 13)8점14)5점 60점 합격입니다. ㅊㅋㅊㅋ
세세한 답변 정말 감사드립니다~~
2번에 3로 스위치라고 쓰셨는대요...99 재익님....
그래도 전체적으로 짜게 줬기 때문에 -Squall- 님은 합격하시리라 봅니다. 대세에는 지장이 없을 듯 해요. ^^
그런데 네이버 찾아보니까 3로 스위치도 맞는것 같은데요? 그림이 똑같던데...
60점 예상됩니다.
감사합니다^^꼭 합격했으면 좋겠네요...
60점 맞으면...발표날 아침에 잽싸게 자격증 찾아오세요....점수 바낄지도 모르니.
ㅋㅋㅋㅋ지금이야 이렇게 웃고 있지만 그날도 웃을수 있을지 심히 걱정이 됩니다.ㅠㅠ
공사기사도 보시나요?? 제가 1회때 59점 2회때 58점으로 떨어졌습니다. 가채점결과는 후하게 주면 62점 안주면 56점 막이랬거든요? 그리고 나서 느낀건데요 부분점수는 5개중에 1개 맞추면 안주는거 확실합니다. 결론은 일정 퍼센테이지 맞춰야 준다는 것이죠..지금 관건은 앞으로 나아가시는 거에요. 힘빠지지 마시고 긴장하지마시고 시험을 잊지는 마시고 지금 쌓아놓은 내공을 잃지 않고 다음시험을 준비하세요.. 공백기간이 길어지면 안좋으니 공사기사 보시면 내일부터 힘내서 다시 달리세요. 결과는 11월 19일이나 되야 나오고 까페에 들락날락 하는 그 기간이 그 휴우증이 2주는 갑니다. 마음을 비우고 다른거 공부 합시다.
떨어지셨다는 이야기가 아니고 4차 시험을 준비하자는 이야기 입니다. 4차시험이 없으시면 토익을 올인하시구요...그리고 애매한거에 대한거는 산업인력공단에 항의 하시구요...화이팅입니다.
56점 예상
번호별로 점수 한번 봐주실수 있을까요~?
1)5점 2)5점 3)8점 4)2점 5)2점 6)+@ 7)11점 8)6점 9)3점 10)1점 11)0점 12)0점 13)8점 14)5점 15)0점 ... 예상해봅니다..어디까지나 제 주관적 평가이므로 신경쓰지 마세요...6)번 부분점수도 기대해 보시구요... 전 1회때 60점 정도 예상했는데 37점인가 나와서 충격받고 부분점수 아예 최소한도로 주거든요... 저도 지금 맞다고 생각되는것도 일단 최소점수 주고 50점대...ㅠㅠ 두서없이 처음으로 긴 댓글 올리는데 남들 얘기에 너무 일희일비 하지 마시고 마음 편히 가지세요... 저도 그렇게 하려구요... 화이팅~