0.042 는 "A=0.052*In" 이라는 내선규정에서 정한 공식을 구하는데 쓰인 (시험결과에 따른 일반적인일반적 사항)가상조건을 "KS C IEC 60364-5-54 건축전기설비 제54징 접지설비 및 보호도체" 543.1.1 항목에 나오는 공식 ( S=루트I^2*t / k )에 대입하여 구합니다.IEC에서 접지선과 접지도체의 구분을 지은 항목은...
아..답글달다보니까...이거 글 순서가..꺼구로 되었네요... -0-;;한가지 짚고넘어가고싶은것은 ... 접지단자함을 설치한 건물이 몇이나 될런지??? 접지단자함 설치안한 건물이 과연 몇이나 될런지요??웬만한 건물에는 모두 접지단자함 있습니다. 큰 건물아니라도 있습니다. 주택이나 없을까....
접지하면 보통 F-GV 또는 IV 전선의 굴기 산정을 이야기하지요 그 계산식으로 0.052x정격전류(차단기의 정격전류)를 사용하고 님이 말한 S=루트I^2*t / k 식은나동선을 구할때 쓰이는 식으로 쓰여집니다. 시공일이 조금길어 6년여...접지단자함을 설치하지 않고 시공했습니다. 휴~
첫댓글 0.042가 iec어디에 나왔는지요 접지도체와 접지선을 구분지어야함은 iec어디인지요? 접지단자함의 설치여부로 구분지어진다면 접지단자함을 설치한건물이 몇이나 될런지요? 메인분전함 접지단자에 접지를 물리고 층별 분전함으로 분리시키는 경우가 많은데...
0.042 는 "A=0.052*In" 이라는 내선규정에서 정한 공식을 구하는데 쓰인 (시험결과에 따른 일반적인일반적 사항)가상조건을 "KS C IEC 60364-5-54 건축전기설비 제54징 접지설비 및 보호도체" 543.1.1 항목에 나오는 공식 ( S=루트I^2*t / k )에 대입하여 구합니다.IEC에서 접지선과 접지도체의 구분을 지은 항목은...
"KS C IEC 60364-5-54 건축전기설비 제54징 접지설비 및 보호도체" "부속서 B"에서 구분지어서 그림으로 보여줍니다.음 .. 음망랑정님 말댓글을 보고 혹시 제가 잘못알고있나싶어서 다시찾아봤더니... 제가 쓴 "접지도체"가.... 접지도체라기보다는 "보호도체"로 되어있군요.
그리고 또 이러저리 물어보니까... 16sq이상 어쩌구 저쩌구 되어있는 항목 역시 접지선을 구하는 한가지 방법이라고 합니다.계산식으로 해도 되고 표를 보고 구해도 된다구하네요..다시한번 찾아보고 공부할수있게 해주셔서 감사합니다.. ㅋ
아..답글달다보니까...이거 글 순서가..꺼구로 되었네요... -0-;;한가지 짚고넘어가고싶은것은 ... 접지단자함을 설치한 건물이 몇이나 될런지??? 접지단자함 설치안한 건물이 과연 몇이나 될런지요??웬만한 건물에는 모두 접지단자함 있습니다. 큰 건물아니라도 있습니다. 주택이나 없을까....
물론 메인분전함에서 접지단자써서 층별 분리시키는 시공을 많이 하지만... 주메인 접지단자함 웬만하면 다 있습니다. 시공일 짧지만 2년했는데... 접지단자함 설치하지않은 건물 "주택"외에는 아직 못봤습니다.
접지하면 보통 F-GV 또는 IV 전선의 굴기 산정을 이야기하지요 그 계산식으로 0.052x정격전류(차단기의 정격전류)를 사용하고 님이 말한 S=루트I^2*t / k 식은나동선을 구할때 쓰이는 식으로 쓰여집니다. 시공일이 조금길어 6년여...접지단자함을 설치하지 않고 시공했습니다. 휴~