배전선로의 전력손실율이 10% 라는뜻이
수전단전력의 x0.1 인가요 ????
제 생각에는 송전단 전력의 10%만큼의 배전선로에서 손실되서 수전단으로 가야하는거같은데
과년도 11년도꺼에 보면 전력손실율 10%주고 수전단전력의 x0.1 = 3 I^2 R 이렇게 계산하더라구요...
이해가 안되는데 알려주세요 ㅜㅜ
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다. 전압강하율 = 전압강하/수전단 전압 인 것처럼전력 손실율 = 전력손실 / 수전단 전력 으로 구해 주시기 바랍니다.
대박 한번에 이해됫어요 감사합니다
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다.
전압강하율 = 전압강하/수전단 전압 인 것처럼
전력 손실율 = 전력손실 / 수전단 전력 으로 구해 주시기 바랍니다.
대박 한번에 이해됫어요 감사합니다