전원이 양단이 있는 환상선로 단락보호에 사용되는 계전기는?
정답 : 방향거리 계전기
로 정답이 나와있습니다. 그런데, 유튜브에서 원장님께서 추가적으로 설명해주신 것에,
전원이 1단에만 있는경우 방사식 : 방향단락
환상식 : 표시선
이렇게 적어주셨는데, 교재에는 방사식이 표시선계전방식,
환상식에는 방향 단락이라고 적혀있습니다 뭐가 맞는건가요?
첫댓글 [방사상 선로]- 전원이 1단에만 이는 경우 : 표시선 계전 방식- 전원이 양단에 있을 경우 : 방항 단락 계전기 + 과전류 계전기[환상 선로]- 전원이 1단에만 있는 경우 : 방향 단락 계전기 사용- 전원이 두군데 이상 있는 경우 : 방향 거리 계전기 사용위 내용대로 학습해주세요.학습에 불편을드려 죄송합니다.
첫댓글 [방사상 선로]
- 전원이 1단에만 이는 경우 : 표시선 계전 방식
- 전원이 양단에 있을 경우 : 방항 단락 계전기 + 과전류 계전기
[환상 선로]
- 전원이 1단에만 있는 경우 : 방향 단락 계전기 사용
- 전원이 두군데 이상 있는 경우 : 방향 거리 계전기 사용
위 내용대로 학습해주세요.
학습에 불편을드려 죄송합니다.