출처 : 여성시대 우루루르
우선 우리집은 2층짜리 단독주택이야
최근에 갑자기 폭우가 내린날이 있었는데
그날 새벽에 잠깐씩 콘센트 전기가 나갔다 들어옴
(충전기 꽂았을 때 나는 소리가 반복적으로 남)
아마 이게 전조현상이었던거 같아
별생각없다가 오후쯤에
전등은 불이 들어와있는데 냉장고나 충전기 등
콘센트가 연결된 곳은 전기가 안들어오는 상황이 발생했어
한국전력공사에 연락했더니
전등은 들어온다는 뜻은 누전같은 문제가 아니라서
와서 해줄 수 있는게 없다고 전기공업사같은 사설업체에 직접 연락하래
집에 나만 있었는데 엄마 지인분(건설업종사자)께서 몇가지 확인 해보라고 하시더라고
1. 두꺼비집 누전차단기가 떨어져 있는지
2. 안떨어져있다면 특정 차단기만 고장난건지
확인해보니
1. 누전차단기는 떨어지지 않음(합선 등의 문제 아님)
2. 딱 한 차단기만 고장나있음(퓨즈가 나간거임, 차단기 교체해야함)
이었어! 조금더 자세하게 설명해볼게
자, 우리집이라고 생각해보자
전기가 이상하다? 그럼 두꺼비집을 열어봐
정상적일때는 모든 스위치가 다 위로 가있어야해
사진은 내가 수리중에 찍어서 내려간 애가 있지만 무시해줘!
전기합선 등의 문제로 누전차단기가 떨어졌다면
누전차단기(맨 왼쪽 큰놈) 스위치가 뚝 떨어져있고
다시 올려도 좀있다 뚝 떨어져
(다시올렸을 때 안떨어지고 전기가 들어온다면 번개같이 순간적인 문제로 사고를 방지하려고 자동으로 전력이 차단된거야!)
그니까 누전차단기가 계속 떨어지면 한국전력공사에 전화혀!
근데 내 경우처럼 특정 전력만 공급되지 않는다면
퓨즈가 나간 것(차단기 고장)or집 내부 전선에 문제가 발생한 건데 퓨즈가 나간거면 차단기교체, 전선문제라면 전기공업사를 불러야 해
어떻게 알아보냐면!
일단 우리집의 경우
1번 - 1층 콘센트 배선
2번 - 1층 전등 배선
3번 - 2층 콘센트 배선
4번 - 2층 전등 배선
이었어
뭐가뭔지 어떻게 아냐! 나도 몰랐어
1~4번을 하나씩 내려보고 작동안하는게 뭔지 확인하면 돼
예를들어 3번만 내렸을때 2층가서
전등켜보고 핸드폰충전기 꽂아봤더니 전등은 들어오는데 충전기는 작동안함
이런식으로 각 배선을 테스트했어
내 경우에는 사진상 1번(1층 콘센트 배선)만 차단기를 올려도 내려도 무반응+전기안들어옴으로 고장난걸 알 수 있었지!
동시에 여러배선차단기가 작동안한다면 차단기 퓨즈문제가 아닐 확률이 높으므로 전기공업사를 불러야 합니다!
문제를 찾았으니
근처 공업사를 가서 사진을 보여주고 배선용 차단기를 구입했어
혹시몰라서 "30A 배선용 차단기 주세요" 라고 덧붙임ㅋㅋㅋ
(동네 철물점 기준 4천원에 구입)
다시 집에와서 +자 도라이버를 준비하자
이제 교체를 시작해볼게!
1. 맨 왼쪽 큰놈(누전차단기)을 내려줘 (☆☆☆☆☆)
감전 당해서 고 투 헤븐하지 않게....
요놈을 내리면 집안에 모든 전기가 차단됨으로
밤이라면 후레쉬 필수야!
2. 교체할 차단기의 위아래 6개 나사를 푸를꺼야
위아래 3개 중 가운데나사는 뒤에 고정판에 고정용임
중요한건 양옆 2개 나사야!
여기까지 이해했다면 3번으로 가자
3. 나사 6개 모두 푸른다음 살짝 흔들면서 떼면 사진과 같은 모습이야
위에 2개 아래 4개의 구리선이 보이지?
잘 기억해둬!
4. 새 차단기를 정면에서 보면 나사 4개가 박혀있을거야
(고정용 2개 제외)
박혀있는 상태에서 위아래로 보면 A처럼 구리로 닫혀있어
나사를 풀면 사진에서 B처럼 공간이 생겨
그 공간에 3번 사진에서 봤던 구리들을 꽂아야 해
5. 상단 먼저 구멍에 꽂은다음 나사2개로 고정해주고 하단 구리선도 똑같이 꽂아서 나사 2개로 고정해줘
그다음 가운데 나사로 위아래를 박아서 판에 고정해주면 끝이야!!!
우리집은 새로 단 차단기가 미세하게 길어서
아래는 고정판이 고정을 못했어 ㅠ
위에만 고정해도 상관없어서 이대로 끝!
원래는 후기 쓰려고 사진을 찍은게 아니라
별생각없이 몇장 찍어둔거라서 ㅠㅠ
설명만 보고 이해하기 어려울 수 있어 미안해
그럼에도 이글을 쓴 이유는
갑자기 전기가 나갔을 때
몇가지 확인 후 퓨즈가 나간걸 알게 됐다면
생각보다 쉽게 고칠 수 있다는 걸 알려주고 싶었고!
솔직히 우리집은 남자보다 여자들(특히 엄마)이
이런걸 잘 고치거든
Girls can do anything! 이라는 생각에
혹시 도움이 될까 싶어 적었어!
설명이 부족하거나
안전상의 이유로 더 주의해야할 사항이라든지
내가 미흡했던 부분이 있다면 알려줘!
문제시 호다닥 빛삭 할게 ㅠㅠ
첫댓글 와 글 지우지 말아줘!! 진짜 유용하다
와 생각보다 쉽다.. 고마워
와 전기는 진짜 위험해서 신중해야하는데 대단하네...
와 맥가이버 같다 너무 멋있어👍
나도 겁내지 말고 잘 알아둬야지
비밀글 해당 댓글은 작성자와 운영자만 볼 수 있습니다.20.03.21 00:43
비밀글 해당 댓글은 작성자와 운영자만 볼 수 있습니다.20.03.21 01:24
와 콘센트 교체도 난못하겟던데 두꺼비집을
와 진짜 좋은 정보다.. 여샤 글 넘 잘읽었어
이야아 여시 뽄새,,💖
유용한 정보다 여시 글 써줘서 고마워!!
여시야 진짜너무필요한글이다 고마워
두껍아 두껍아 헌집줄게 새집다오~~~
실생활 밀착형 꿀정보...교체하는거 별거아니구먼!!! 교체비용아끼고 직접해야것다~~
우와 멋지다
멋있다 진짜 꿀정보야!!!!
그리고 작업할때 메인 차단기 내렸어도 메인 차단기의 1차 부분은 살아있으니까 조심해야해..!
헉! 혹시 1차부분이 살아있다는게 무슨 말인지 알려줄수있어?? 어떻게 조심하면 될까?? 고무장갑끼기??
@우루루르 저 부분은 전압이 들어와있으니까 절연이 잘 안 되는 드라이버로 찌르거나 손이 닿지 않게 주의해야 한다는 말이었어~
@제로웨이스트 아하!!! 고마워! 그렇겠구나!!!
오ㅏ 나 지금 차단기 내려가서 연어중이었는데 나랑 증상 똑같아 ㅠㅠ
지금 나랑 증상똑같다ㅠㅠ고마워 여시 정독해볼겟