소방시설관리사 통합1000제 질문입니다.
한일조 추천 0 조회 469 22.08.27 13:11 댓글 8
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 22.08.27 15:37

    첫댓글 보통 전동기 동력 구할때 효율과 전달계수가 주어지는데 조건에 없으니까 무시하고 효율과 전달계수를 적용하지 않는 수동력을 구한다는 말이에요

  • 작성자 22.08.27 15:55

    앗 죄송합니다 2번이아니라 괄호1번에 전양정 구하는 식이 질문입니다!

  • 22.08.27 19:50

    이게 관로 중간에 설치된 중계펌프라 펌프 흡입측 양정에 펌프의 양정이 합해진 것이 토출측 양정에 마찰손실이 더해진것과 같게 되는 거라 저렇게 식이 구성되는 것입니다

    중계펌프는 높은 곳으로 물을 송수할 경우 양정이 모자랄 때 중간에 설치하여 양정을 더해줄때 쓰입니다

  • 작성자 22.08.27 21:57

    감사합니다.

  • 22.08.28 12:21

    혹시 이벤트로 책 받으셨을까요?
    강의시간에 충분히 설명드린걸로 기억합니다
    고층의 경우 중간층에 중계펌프를 설치하는 경우가 있고
    이러한 경우 관로상의 펌프여서 수조에서 흡입할때처럼 부압이 아닙니다
    따라서 다음 펌프의 전양정을 감소시키게 됩니다

  • 작성자 22.08.28 15:32

    강의잘듣고있습니다 처음이라 아직 단어가 생소하네요~
    부압이 아니면 전양정을 감소시켜서 흡입측 펌프에 전양정을 더하는건가요~?

  • 22.08.29 07:48

    @한일조 이미 힘(압력)이 관로상에 있으니
    펌프에 필요한 전양정을 감소시킨다는 의미입니다
    단어등을 암기하시면 안되고 이해를 하셔야합니다
    처음부터 전부 이해를 하시는 분은 없습니다 회독수가 쌓여야합니다^^

  • 작성자 22.08.29 08:17

    @이광재원장 감사합니다^^