【 질문 & 답하기...........】★--H☆D--★ 일반 전기선 용량에 대한 자문좀 구해봅니다
이고픈자 추천 0 조회 852 17.10.12 12:32 댓글 12
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 17.10.12 12:44

    첫댓글 써있내요 300에서500 와트라고

  • 17.10.12 12:49

    S/V 5SQMM 케이블전선입니다
    300/500V (3k~5k)사용가능한전선입니다

  • 17.10.12 12:54

    난로만 쓰신다면 쓰셔두됩니다

  • 17.10.12 13:45

    2C 2.5sq 규격은 3kW 소비전력에 대응할 수 있는 충분한 허용전류 범위내에 있으니 사용하셔도 무방합니다.
    다만, 내열형이 아닌 일반 비닐시스코드로서 IEC 규정상 최고허용온도가 70도 이내입니다.
    따라서 주변에 고온의 화기가 없다면 안심하시고 사용하시면 되겠습니다 ^^

  • 작성자 17.10.12 14:14

    답변감사드립니다. 할리카페에는 정말 다양한 분들이 계시는거 같아요.. 츨거운 라이딩 되십시요..

  • 17.10.12 15:17

    그리고 전선을 저렇게 겹쳐서 사용하시면 안됩니다.
    가끔 릴전선을 짧게 사용할 경우 말려있는 그대로 사용하시는데 전선에 열이 발생합니다.

  • 작성자 17.10.13 10:59

    아! 그냥 사용할 전선을 말아놓은겁니다. 사진상 오해가 있을수있겠네요..

  • 17.10.12 17:52

    사용은해도 되기는하나 4sq 가 안전합니다 마음놓고 쓰시기에는요
    그리고 3키로면 일반 플러그로는 안되고요 차단기를 달으셔서 쓰시면 좋은데 ...보통 2.5sq는전등 라인에 많이쓰고 전열은 4sq 씁니다
    가장 안전한 방법은 전기난로의 플러그를 제거 하시고 3키로 이상의 플러그를 달으시던지 차단기에 물리시던지 그리고 전선은 4sq 쓰세요
    2.5sq 로쓰셔도되기는하는데 혹시 깜빡하고 장시간 켜놓고 하실때는 매우 위험합니다

  • 작성자 17.10.13 10:58

    난로회사에서 제작할때 용량을 고려해서 플러그를 만들지 않았을가요?
    차단기에 물리는건 플러그를 제거하고 직접 차단기에 물리라는 의미이지요?

  • 17.10.13 11:49

    군부대에 몃년째 납품설치 하고있습니다 잠깐 잠깐 쓰는건 상관앖는데 풀로사용 할경우 풀러그가 눌러붙어서 안빠지기도 합니다

  • 17.10.13 11:51

    전기안전공사 에서도 확인가능할겁니다 3키로 이상 플러그사용 가능한지요

  • 17.10.14 04:49

    저는 전열기구쪽과 콘센트쪽 전선에 열이 발생치 않으면 기냥 사용합니다.