항상 눈팅만 하다 염치 불구하고 질문 드립니다.
소방펌프 선정시 "펌프의 성능은 체절운전시 정격토출압력의 140%를 초과 하지아니하고"에서
예를들어 펌프의 양정이 100m이면 성능곡선상에서 체절운전점이 140m 이하의 위치에 근접해야 좋은것인지
아니면 120~125m 정도의 성능으로 나와야 좋은지 궁금합니다.
펌프의 성능과 소화설비의 목적에 어느것이 적합한것인지 궁금합니다
첫댓글 소방펌프는 설계유량의 변동이 큰편이며 이는 소유량에서 대유량에 이르기까지 안정적인 소화용수를 공급하기 위해 대유량에서도 압력저하가 작은 것을 요구합니다. 이에 따라 체절점을 정격점의 1.4배를 초과하지 않도록 규정한 것이며, 이로인해 비교적 완만한 H-Q커브를 가지게 됩니다.결론적으로 체절점은 정격점에 근접할수록 좋은 소방펌프라고 볼 수 있습니다.
감사합니다.
첫댓글 소방펌프는 설계유량의 변동이 큰편이며 이는 소유량에서 대유량에 이르기까지 안정적인 소화용수를 공급하기 위해 대유량에서도 압력저하가 작은 것을 요구합니다. 이에 따라 체절점을 정격점의 1.4배를 초과하지 않도록 규정한 것이며, 이로인해 비교적 완만한 H-Q커브를 가지게 됩니다.
결론적으로 체절점은 정격점에 근접할수록 좋은 소방펌프라고 볼 수 있습니다.