1 11점 ⭕
ASS-자동고장구분개폐기 LA- 피뢰기
VCB-진공차단기 DM- 최대수요전력량계
300KVA
CNCV-W케이블(수밀형)
자동부하전환개페기
델타와이 그림
2 6점⭕
일부하율- 54.44%
전일효율- 97.58%
3. 4점 ★틀림❌
52c 52 t
4. 5점 ⭕
식
전등= 300kw
동력=400kw
최대부하= 550KW
답은 550kw 입니다
5. 5점 (2점은 주겟죠?)⭕❌
변류기- 대전류를 소전류로 변성하여 계기 및 계전기에 공급한다.
정격부담 못씀 ★
6. 5점 ⭕
PF S형 큐비클
PF CB 형 큐비클
CB 형 큐비클
7. 5점⭕
분기회로- 15A분기4회로
8 8점⭕
피뢰기
직렬갭 특성요소
제한전압이 낮을것
충격방전개시전압이 낮을것
속류차단능력이 클것
상용주파 방전개시전압이 높을것
제한전압- 피뢰기 단자간에 남게되는 충격전압
정격전압- 속류를 차단할수 있는 최고 교류전압
충격방전개시전압- 충격파가 인가되었을때 방전을 개시하는 전압
9 5점 ⭕
수평면조도
7.22 [lx] ◆
10. 6점 ★틀림❌
조도 광속 광도
11 6점⭕⭕❌
비상용부하전류 78A
셀수= 54 ★ 단위 실수 [V/cell]
c=118.95AH
12 14점⭕
과전류계전기, 전류계, 지락방향계전기,부족전압계전기
지락과전압계전기 ,영상전압계
전력퓨즈-부하전류통전, 단락전류 차단
개폐기- 전동기의 기동정지
★★★ 전동기 운전,정지도 되나요?★★★
직렬리액터- 제5고조파 제거
방전코일- 잔류전하방전
전력용콘덴서- 역률개선
75.68KVA
13 5점 틀림 ★❌
한시계전기
14 6점⭕
최대전력 49.23kw, 43.64kw, 46.15kw
변압기용량 62.79kva 49.48kva 58.86kva
15 5점 ❌
전력용콘덴서 Y결선으로 10UF
△값으로 계산해버렸네요 ㅜ
16 4점⭕❌
다중접지21068 kv ★ 단위 실수 ㅠ
10[분]
해당 게시판은 문제 질문 "이외"의 글을 작성하는 게시판입니다.
만약 문제 관련 질의를 하시려면,
하단의 게시판이 각각 별도로 존재하오니
성격에 맞게 게시하여 주시길 바랍니다.
[실기] 다산교재 정규반
[실기] 다산교재 과년도
[실기] 타교재 질문
첫댓글 dm은
최대수요전력계가 더 정답이라고
해서 저는 최대수요전력계적었습니다
같습니다..
맞습니다
그리고 조도도
7.2러스 아닌가요
코사인 세타가 5분의 3나오던데요
이렇게 풀고 뒤에 코사인 53.13 ← 소수점 안붙였습니다 그래서 7.22 lx
@kimtaehyun 저는그냥
5제곱 분에300곱하기 5분에3나와서
7.2나왔습니다
각도 세타가 전등밑에 있거든요
@전 종필 5분에 3이랑 cos(53.13)한 값이랑 동일해서 될꺼같긴한데 소수점 13 안 붙여서 7.22 적은게 마음에 걸리네요
삭제된 댓글 입니다.
똑같습니다
@yesica ats 랑 alts 랑 어떻게 똑같나요..
@호노놀러로 다른 교재에서는 과년도에 자동부하 전환개폐기가 답으로 되있던데...(다른교재 2개) 이게 잘못된 건가요?