####### 철골구조게시판에 잘못 올렸던 것을 철콘게시판으로 다시 가져 옵니다. ######## moment 님의 답변입니다.
RC 단근 직사각형보에서 2 단 배근을 한 경우인데, 1단과 2단의 철근 대수와 철근량이 다릅니다. 이런경우 유효춤 d 값의 결정을 어떤 식으로 하는지에 대해서 알고 싶습니다.
1. 그냥 1단과 2단의 중간으로 보면 되는지??
; 정확한 계산을 위해서는 안됩니다.
아니면, 그냥 1단의 주근 center 로 보면 되는지..
; 당연히 안되겠죠.
2. 정확하게 철근량에 대한 것을 따져서, d 값을 결정해야 하는지.
; 계산상 정확성을 높일수 있는 최선의 방법입니다.
3. 만약 개략적으로 계산을 한다고 해서, 1단 주근의 center로 보았는데, 3단이나 4단 배근을 한 경우에도 그런 식으로 계산했을 경우 크게 무리가 없는지...
: 무리 있습니다.
종합적으로 검토하여 아래와 같은 방법을 제시합니다.(단, 설명의 편의를 위해 하부가 인장을 받는 보의 중앙부를 예로 듭니다. 그리고, 피복두께는 40mm, 늑근의 직경은 10mm, 주철근의 직경은 22mm, 보의 춤 700mm, 보의 폭은 400mm라 가정합니다.)
1. 1단 배근인 경우
; 유효춤 d = 보의 춤 h - 콘크리트 인장연단에서 인장철근중심까지의 거리 d', 여기서 d'은 피복두께+늑근의 직경+주철근 직경/2 임.
따라서, d = h - d' = 700-(40+10+22/2) = 639mm
2. 2단 배근인 경우(상하단 배근랴이 다른)
; 2단에서 하단은 5-HD22, 상단은 3-HD22 이면, d는 h-d'인데, d'은 인장콘크리트 연단에서 주철근 도심까지의 거리입니다. 즉 도심 d'은
d' = (5*3.87*61+3*3.87*108)/(5*3.87+3*3.87) = 78.625 mm 가 됩니다. 여기서, 61은 알것이고, 108은 40+10+22+25(상하단근의 간격)+22/2입니다. 따라서, d = 700-78.625 = 621.375mm
3. 2단을 초과하는 경우(3,4단)
; 위의 2와 같이 주철근의 도심을 산정하시면 됩니다. 이런 예는 깊은 휨부재인 경우가 있죠.
이렇게 자세히 산정할 수 있는 방법이 있고, 이를 무시한 대략적인 산정에서도 휨모멘트강도에 크게 영향을 줄 수도 그렇지 않을 수도 있습니다. 이는 직접 계산하여 비교하심이 좋을 듯 하군요.