중성점 직접 접지 계농에 인접한 통신선의 전자유도장해 경감에 대한 대책 중에서
전력선측 대책에
"중성점을 접지할 경우 저항값을 가능한 큰 값으로 한다"라는 내용이 있는데, 왜 그럴까요?
보통 접지저항은 작을수록, 절연저항은 클수록 좋다고 알고 있는데,
전자유도장해 경감 대책으로서의 접지저항값은 왜 커야하는지 잘 모르겠네요.
첫댓글 통신선 유도장해는 영상전류(지락전류)로인해 발생하자나요? 그럼 지락전류를 줄여주어야겠죠.그렇게 하기 위해서 중성점접지저항을 크게하면 지락전류를 줄일 수 있다고 배웠습니다~
첫댓글 통신선 유도장해는 영상전류(지락전류)로인해 발생하자나요? 그럼 지락전류를 줄여주어야겠죠.
그렇게 하기 위해서 중성점접지저항을 크게하면 지락전류를 줄일 수 있다고 배웠습니다~