먼저 애매한부분들은 제가 빨간색으로 표시를 해놨습니다. 이제 여기 이 가채점글이후로 합격날까지 조용히 그냥 기다리기로 했습니다. 선배님들 높은 고견으로 가채점 한번씩 부탁드리겠습니다!!
1. 10kVA (4점)
2. 1309.09kW (4점)
3. 스폿네트워크(6점)
- 무정전 전원공급이 가능하다.
- 신뢰도가 높은 방식이다.(애매?)
- 전압변동률이 낮다.
4.완전확산형전구(6점)
맞음
5. X=(A+B+C)(D+E+F)G바 (4점)
(1)에 논리식을 적으라는 문제였는데 대질문 보고 그냥 간략화하지 않은 식을 적었습니다.
(2)에 논리회로는 맞게그렸고 논리회로 옆에 간략화한 논리식을 적었습니다.
아마 (2)논리회로 그리는 소문제만 맞거나 아예 다 틀렸다고 채점하실 것 같습니다.
6. 500kVA(4점)
틀렸습니다...
7. 진공차단기 특징 (6점)
- 재점호가 없다.
- 내구성이 좋다.
- 큰 차단용량을 가진다.
이게 부분점수가 있을지 모르겠습니다. 그냥 제가 생각나는거 적었습니다..
8. 태양광 (6점)
장점
- 친환경적이다
- 자원이 반영구적이다
- 태양이 있는곳이라면 어디든 설치가능하다.
- 확산광을 이용할 수 있다.
단점
- 에너지 밀도가 불균일 하다
- 흐린날이나 비가오는날에는 발전효율이 낮다. (제 생각에는 둘다 애매한 답인것같습니다..)
부분점수가 있을지모르겠습니다.
9. 5 6 6 7 (4점)
10. (6점)
(1) 어스테스터
(2) 3극접지저항 측정법 (콜라우시가 중요한 답인것 같은데 그냥 측정법 이렇게 썼습니다..)
(3) 9옴
11. MC : (PB1+MC)•PB2바 (6점)
RL : MC
GL : MC바
논리식은 위처럼 적었는데 회로를 그릴때 RL을 따로뺀것이아니라 MC에 병렬로 한꺼번에 뺐습니다 ㅜㅜ
(1)이 논리회로 그리는문제고 (2)가 논리식을 쓰는문제인데 논리식은 맞게썼지만 논리회로가 RL을 한꺼번에 빼서 부분점수를 줄지모르겠습니다...
12.설비불평형(5점)
(1)30%
(2)34.15%
(3)60.11%
P를 따로 구하지 않고 한꺼번에 분모 분자에 바로넣고 계산하다보니 분자에는 5+0.5/0.8 = 5.625 인데 이거 반올림한 값인 5.63을 넣어서 풀었고 분모에는 그냥 5+0.5/0.8 이랑 잡다한거 더해서 5.625로 계산되서 60%나 60.09가아닌 60.11%가 나왔습니다..
13. (15점)
(1) OC12+CB12 and OC13+CB13
Rdf+OC3+CB3 and OC4+CB4
(2) 과년도와 똑같이 그렸습니다.
(3) 교류차단기 계기용변류기 계기용변압기 과전류 계전기 동작부 검출부 판정부
(4) 과전류계전기 과전압 계전기 부족전압계전기 주파수계전기 비율차동계전기 5가지 씀
14.(6점)
(1) 역률 개선- 병렬 콘덴서를 연결하여 진상전류를 흘려 역률을 개선한다.(살짝 심플하지만 맞았다고 생각합니다.)
(2) 전기요금증가, 전력손실 증가
(3) 20.54kVA
15.(6점)
(1)48.63A
(2)14.12kW
16. (12점)
(1) 전동기 외함접지가 문제에 되있었다면 맞았습니다.
(2) 1차측전류가 모두 여자전류가 되어 2차측 절연파괴의 위험이 있다.
(3) LBS / 부하개폐기 (ass가 정답이고 대산복원에서는 LBS도 정답이라는데 모르겠습니다..)
(4) 피뢰기라고 썼습니다(틀렸습니다.)
채점 한번 부탁드리겠습니다 ㅜㅜ
감사합니다.
첫댓글 자기의 일은 스스로 하자 알아서 척척척 스스로 어른은
불안하면 단념하고 공부하는게 나아요 정신피폐해졍ㅅ
@라디에이터 그럼 좋은방향으로 생각하고 있으셔요 그냥 이거 자체가 스트레스 일겁니다...
74-75사이네요
짜게줘도 70점대 입니다