안녕하세요.
발전소 초보입니다.
이제 다 준공해서 사용전검사하려고
한전쪽에 전기 투입요청을 미리 했습니다.
(사용전검사 3일전)
그런데 한전 직원이 전기 투입하면
계량기 안달려 있어서 ct 2차측 개방되니
문제 발생한다고 얘길하더군요?
바로 업체쪽에 물어보니,
2차측에 부하가 없어서 전류가 안흐르니 상관없다라
답변해서, 일단 투입해달라고 했는데..
그냥 전기 투입해도 상관없나요?
이번주 말에 투입한다는데,
한전이랑 업체랑 말이 다르니 ㅠㅠ
괜히 불안해지네요...
첫댓글 문제될게 전혀 없어 보이는데요..^^
C.T 는 전류변환용 트랜스 로서 계량기의 작동을 위해서 1차측 전류의 양을 계량기에 마추어 보내기 위한 장치라서
2차측을 개방해도 무리가 없는 것으로 사료 됩니다.
한전의 말이 맞습니다. 개방상태로 인가하시면 안됩니다.
CT 선은 개방하면 고전압이 유기될 수 있으므로 단락해야합니다.
고전압은 CT의 자기포화로 인한 것이므로 CT파손의 원인이 됩니다.
C.T 1차측을 결선하고 2차측을 개방한상태로전압을 인가하면 수로의물이 수로로흐르지못하고 다른곳으로
흘러 수로를 파손하는 위취입니다. C.T2차측 개방은 회로를 구성하지못하므로 C.T의 소손원인이됩니다. 계랑기 를부설하여 회로를
구성하여야 하며 계랑기 미부설시는 반드시 2차측을단락하고 가압하여야됩니다
함께 배웁니다..
감사합니다..^^
답변 감사합니다!
한전이랑 얘기가 잘되서
계량기부설까지 같이 하기로 했네요~
CT2차측은 개방되면 안됩니다.
부하가 없으면 소손까지 안갈수는 있으나 좋을건 없습니다.