Q&A 게시판 한전 전기 투입시 ct 2차측 개방 문의!
전대전기돌이 추천 0 조회 378 20.07.07 21:26 댓글 7
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 20.07.08 00:07

    첫댓글 문제될게 전혀 없어 보이는데요..^^

  • 20.07.08 11:45

    C.T 는 전류변환용 트랜스 로서 계량기의 작동을 위해서 1차측 전류의 양을 계량기에 마추어 보내기 위한 장치라서
    2차측을 개방해도 무리가 없는 것으로 사료 됩니다.

  • 20.07.08 14:49

    한전의 말이 맞습니다. 개방상태로 인가하시면 안됩니다.
    CT 선은 개방하면 고전압이 유기될 수 있으므로 단락해야합니다.
    고전압은 CT의 자기포화로 인한 것이므로 CT파손의 원인이 됩니다.

  • 20.07.08 19:29

    C.T 1차측을 결선하고 2차측을 개방한상태로전압을 인가하면 수로의물이 수로로흐르지못하고 다른곳으로
    흘러 수로를 파손하는 위취입니다. C.T2차측 개방은 회로를 구성하지못하므로 C.T의 소손원인이됩니다. 계랑기 를부설하여 회로를
    구성하여야 하며 계랑기 미부설시는 반드시 2차측을단락하고 가압하여야됩니다

  • 20.07.08 19:51

    함께 배웁니다..
    감사합니다..^^

  • 작성자 20.07.09 09:10

    답변 감사합니다!

    한전이랑 얘기가 잘되서
    계량기부설까지 같이 하기로 했네요~

  • 20.07.12 22:28

    CT2차측은 개방되면 안됩니다.
    부하가 없으면 소손까지 안갈수는 있으나 좋을건 없습니다.