히트 트레싱 (HEAT TRACING) 이란 ?
플랜트 배관
히팅 시스탬은 크게 2가지로 나누어집니다.
파이프(PIPE) 또는 탱크(TANK)내 유체의 고유 특성(점성,빙점 등)을 유지하기
위해 외부로 방출되는 열을 최대한 억제하여 HEAT LOSS(열 손실)을
최소화 하기 위한 시스템입니다.
종류는 일반적으로 전기를 이용하는 "Electrical" / 증기를 사용하는 "Steam" 으로 구분됩니다.
플랜트 배관 히팅시 화학공장(여천산업단지, 울산산업단지, 대산산업단지...) 같은
곳은 스팀이 공장 자체 내에서 생산이 가능하니까 Steam Tracing을 많이 설치하고, 발전소 같은
곳에서는 전기생산이 가능하니 주로 Electric Tracing 을 많이 사용합니다.
또한
Electrical Heat Tracing (전기적인 방식)은 히터의 종류에 따라 직렬회로
히터 (MI CABLE.SERIES HEATER) 병렬회로 히터
(ZONE HEATER) 무한병렬회로 히터 (SELF -REGULATING HEATER) 로
구분 됩니다.
흔히들 말하는 트레이싱(Tracing) 은 크게 2가지로 구분됩니다. 스팀 혹은 전기
1
. ELECTRICAL TRACING SYSTEM
MI CABLE : 외부 자켓이 구리(COPPER) 또는 합금(ALLOY-825)로 되어 견고하며
300˚c정도의 고온유지가 가능하여 고온 유지의 시스탬에 적합합니다.
단점은 임의로 CABLE을 절단,용접하기가
곤란하며 시공이 매우 불편합니다.
ZONE HEATER : 병렬회로의 구조이며 저렴,유연하나 중첩시공시(Cable이 겹치면) 발화 가능성이 있으며 중첩시공은 불가능하며 외부충격에 약하며 고장시 단선 지점을 찾기가 불가능합니다.
SELF REGULATING HEAT : 무한 병렬회로 구조로써 유연성, 시공성이 양호하며 중첩시공이
가능하고 " 스스로 온도를 제어하므로 전기 에너지를 절감시킬수 있는 장점이 있습니다.
2
. STEAM TRACING SYSTEM
PRE-INSULATION
TUBE( 보통 "김밥 "이라구 하구요 ) 와 COPPER TUBE/SUS TUBE 등이 있습니다.
즉 보온이 되는곳은 COPPER TUBE/SUS TUBE 로 시공후 보온을 하구요
보온자체를 할 수 없는 곳은 PRE-INSULATION TUBE 로
시공 마무리를 하는것입니다.
이것으로 하나의 회로가 구성되면 한쪽은 스팀을 공급하고(LS)
한쪽은 스팀이 빠져나가서(LC) 다시 열교환기로 순환하는 시스탬입니다.
관련홈페이지: http://k.o-trap.cn
판매원: CBL (Beijing) Trading Co., Ltd.
상담 문의 Tel : 070-7747-8290
( E-Mail : tjchung@naver.com )