1. 최근 접지공사(전기,통신) 공법이 급격히 변화되어 현장별로 적용시점에 따라 혼란을 겪고 있다. 2. 최근 적용된 방재실(통신실 포함) 접지를 보면 우선 구조체의 철근과 본딩접지(A)를 하고 또다른 접지는 접지봉 6개를 시공하고 서로 연접한다음(B) A 와 B를 공용접지단자함에서 연결부스를 이용(연접)하여 각 접지별로 인출한다. 즉 모든 접지는 연접되게 된다. 3. 구조체(철근)와 여러개의 접지봉에 따른 연접으로 전위차가 매우 작게(등전위접지) 되므로 모든 접지를 공용하게 하는 공용접지 시스템을 적용하는 것이다. 4. 인출은 4개라인(방재실의 경우), 즉 R형수신반용, 방송설비용, HEAD END용, CRT용으로 GV14㎟를 사용하여 각각 분기하는데 공용접지라하여 하나로 분기하지 말도록 해야한다.(표준상세도 참조) 5. NCT는 자체 접지개소가 3개(E1, E2, E3)인 경우가 있는데 모두 하나로 묶어서 시공하면 된다. 참조자료사진 6. 차폐선은 차폐기능이 있는 모든 케이블에 적용된다. 7. 등전위 접지가 이루어지므로 방재실 장비 전원설비에서 발생하는 누전은 쉽게 대지로 흘러나가 인체보호 및 장비보호 기능이 이루어 진다. 문제는 전원측에서 오는 접지(E3)인데 이 접지는 변전실에서 특고반 외함과 연접되어 있으므로 방재실에선 연접시키지 말 것을 권장한다.(전기통신처 담당 차장님과 협의함) 8. 전기통신처에 의하면 앞으로 단지개념으로 전체를 등전위 접지하여 모든 전기, 통신 접지를 공용접지토록 할 것이라 한다. 9. 사진은 이전에 적용한 개별접지 시스템으로 현재 준공지구는 대부분 이 방식이다.
1. 최근 접지공사(전기,통신) 공법이 급격히 변화되어 현장별로 적용시점에 따라 혼란을 겪고 있다. 2. 최근 적용된 방재실(통신실 포함) 접지를 보면 우선 구조체의 철근과 본딩접지(A)를 하고 또다른 접지는 접지봉 6개를 시공하고 서로 연접한다음(B) A 와 B를 공용접지단자함에서 연결부스를 이용(연접)하여 각 접지별로 인출한다. 즉 모든 접지는 연접되게 된다. 3. 구조체(철근)와 여러개의 접지봉에 따른 연접으로 전위차가 매우 작게(등전위접지) 되므로 모든 접지를 공용하게 하는 공용접지 시스템을 적용하는 것이다. 4. 인출은 4개라인(방재실의 경우), 즉 R형수신반용, 방송설비용, HEAD END용, CRT용으로 GV14㎟를 사용하여 각각 분기하는데 공용접지라하여 하나로 분기하지 말도록 해야한다.(표준상세도 참조) 5. NCT는 자체 접지개소가 3개(E1, E2, E3)인 경우가 있는데 모두 하나로 묶어서 시공하면 된다. 참조자료사진 6. 차폐선은 차폐기능이 있는 모든 케이블에 적용된다. 7. 등전위 접지가 이루어지므로 방재실 장비 전원설비에서 발생하는 누전은 쉽게 대지로 흘러나가 인체보호 및 장비보호 기능이 이루어 진다. 문제는 전원측에서 오는 접지(E3)인데 이 접지는 변전실에서 특고반 외함과 연접되어 있으므로 방재실에선 연접시키지 말 것을 권장한다.(전기통신처 담당 차장님과 협의함) 8. 전기통신처에 의하면 앞으로 단지개념으로 전체를 등전위 접지하여 모든 전기, 통신 접지를 공용접지토록 할 것이라 한다. 9. 사진은 이전에 적용한 개별접지 시스템으로 현재 준공지구는 대부분 이 방식이다.