"전압이 낮아서 인버터가 고장 났다"는 말은 두 가지 경우로 나누어 생각해야 합니다.
건물 전원 자체의 전압이 낮았다.
한국전력 공급 전압 이상
변압기 이상
전선 접촉 불량
차단기 불량
한 상(3상 전원 중 1상)이 끊어진 경우
인버터 내부에서 측정되는 전압이 낮았다.
인버터 내부 콘덴서 노후
정류부 고장
전원회로 고장
제어기판 이상
따라서 "전압이 낮다"는 사실만으로 인버터 자체 고장이라고 단정할 수는 없습니다. 먼저 왜 전압이 낮아졌는지를 확인해야 합니다.
업체에 꼭 물어보시면 좋은 질문은 다음과 같습니다.
어느 전압이 낮았습니까? (입력전압인지, 인버터 내부 DC전압인지)
몇 V가 측정됐습니까?
3상 전압(R-S-T)이 각각 얼마였습니까?
측정 기록이 있습니까?
예를 들어 건물에 380V가 정상적으로 들어왔는데도 인버터 내부 전압만 낮았다면 인버터 고장일 가능성이 있습니다. 반대로 건물에서 들어오는 전압 자체가 낮았다면 인버터보다 전원 설비를 먼저 의심해야 합니다.
한 가지 궁금한 점이 있습니다. 업체에서 말한 **"전압이 2.2V였다", "4V였다"**는 것이 맞습니까? 아니면 220V, 380V를 말한 것입니까? 지난번에 말씀하신 4A와 2.2A는 전류(A)처럼 보이는데, 이번에는 전압(V)을 말하는 것인지 확인해 보면 원인 판단에 큰 도움이 됩니다.