<결로 검증 및 자동환기 개선 요약>
1. 배경
신축공동주택에 적용 가능한 에너지 절약적이고, 친환경적인
요소기술이 보급되고, 특히 최근 신축 아파트는 건축기술 발달
과 창호 성능향상 등 건물의 밀실화로 되고 있으나, 반대로
환기부족으로 인한 실내 공질에 대응은 아직 미흡한 상태이다.
기존 환기 시스템은 수동으로 전기요금 부담으로 인한 입주자
대부분 미사용 하거나 결로 발생조건에 알맞게 환기하지 못
하고 있는 실정이다.
따라서, 탕정 트라팰리스 2단계 적용한 과습방지 자동환기
시스템에 대해 검증 통해 효과를 분석하고 함
2. 제품 제원 검토
2.1 과습방지 자동환기시스템의 기본 알고리즘

2.2. 위의 기본 알고리즘과 결로 발생조건을 보면
첫째, 외기온도가 낮을 때
둘째, 실내 습도가 높을 때
셋째, 실내 온도가 높을 때
따라서 3가지 센서를 통해 노점온도 보다 표면온도가 낮으면
전열교환기를 자동으로 가동하여 결로를 방지하는 시스템이다.
3. 효과 검증방법
3.1 천안지역 4개월(12월부터 ~ 익년 2월까지) 기상청 자료
분석 통해 동절기 최적온도와 결로 발생 시간대를 추정함
3.2 실내조건 온도와 습도를 적정과 최대 가상으로 설정하여
결로발생 여부를 데이터 산출 함
3.3 전열교환기 수동/자동 사양 비교하고, 탕정 전기요금 기준
단가와 가동시간 도출하여 효과를 검증 함
4. 기대효과
4.1 외기 온도 -9℃ 이하, 실내온도 26℃이하, 상대습도 60%
이하에서 결로발생 없음[상세내용 첨부 1~2 참조]
- [Page 8 참조] 천안지역 '13년 1월 최저평균 기준
4.2 수동 전열교환기 대비 64% 정도 전기소비량 절감효과가
예측 됨
- [Page 9 참조]결로 발생 예측시간은 기상청 데이터 기준
22:00 ~ 익일 09:00까지 11시간(외기온도 낮은 시간대)
4.3 환기장치 적정 가동할 때 결로 미 발생으로 실내 인테리어
및 생활용품 내구수명 증가에 따른 무형적 효과 기대 됨
-도배, 가구, 의류 및 기타 용품 등 생활비/수선비 절감
4.4. 탕정 트라팰리스 외피 기밀화(2중창/로이유리)로 인한
환기가 되지 않을 경우 입주자 위생 등 건강에 미치는
영향(감기) 등 개인 의료비 저감효과 기대 됨
- 습도가 60% 높을 경우 곰팡이 서식 충족조건 임
5. 결 론
상기와 같이 결로 발생 여부와 자동환기 시스템 적용성 분석
결과 결로발생 방지, 에너지절감, 공기질 향상 등 3가지 조건
모두를 충족할 수 있는 대안으로 전열교환기 자동환기시스템
이 적용성에 대해 전체적으로 긍정적을 효과가 크다고 판단됨
또한 경제성 측면에서 환기시스템 전기소비량이 크지 않아
사용자가 피부로 느끼는 절감율 대비 직접 비용절감 효과는
크지 않지만 내구성 측면과 공기질 향상에 따른 건강측면까지
고려하면 충분한 투자가치가 있다
참고로 자동전열교환기 유지관리 관점에서 외기, 실내, 습도
센서 정밀도 및 내구수명을 파악이 향후 효과적인 A/S 등
컴프레인 발생 대응을 위해 필요성 있다.
특히 실내.외 온도 및 습도 세팅포인트를 획일적인 설정보다
입주자 연령층(유아, 노인 상주 여부)에 따라 차별화에 대해
검토가 필요하다.
결로 검증 및 전열교환기 改善 報告
PM기술그룹
'13. 5月
첫댓글 유용한 자료 감사 합니다~~
잘봤습니다.
잘봤습니다