ⓞ② 자 유 게 시 스크랩 모터 220V 델타결선 / 380V 와이결선의 정확한 이해..............
HaksuKim 추천 0 조회 5,517 06.12.14 22:06 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 12.09.12 11:13

    첫댓글 좀 어렵네요 많이 공부해야 겠습니다 감사합니다

  • 17.01.14 21:30

    http://blog.daum.net/stride/16518834 <- 참고하세요(동영상 후반부-2중전압모터에 대한 설명)

  • 17.01.14 21:39

    와이-델타 기동방식은 감전압기동방식들 중 하나입니다.
    정격이 380V인 6선 모터로 초기 기동시에는 와이결선으로 하여 380v모터코일에 220v(감전압)을 인가하여 기동전류를 감소시키고, 설정된 시간(t초) 후에 델터결선으로 전환하여 정격전압인 380v를 인가하여 전전압 운전합니다.
    직입기동(전전압) 시 물론 일시적이지만 기동전류는 정격전류의 5~7배 정도 되는데 전원계통에 전압강하를 유발하여 악영향을 미치므로 이런 이유로 정격소비전력이 큰 전동기(요즘은 보통 15마력이상)는 감전압기동을 합니다.