매일점검사항
1. 실내 :
실내는 항상 정리정돈을 한다( 운전에 불필요한 물품들을 두지 말것)
2. 전배수 실시 :
관수는 8시간 가동후 1회(1일1회) 다음날 아침에 전배수를 실시. (증기압력은 1.0kg/㎠ - 0.5kg/㎠ 상태)
3. 저수위 차단 :
전배수 후 수면계에 물이 없는 것을 확인하여 보일러를 작동시켜 버너가 작동하지 않는가 확인 (작동이 되면 수위 전극봉 어스 여부를 확인)
4. 연수기 상태 :
깨끗한 컵에 연수를 20-40cc 채취하여 연수체크 시약을 1-2방울 떨어
뜨려 청색이면 정상, 조금이라도 적색이 되면 연수기에 이상이 있는 것이므로 수동 재생 후 다시 확인 하시고 이때의 수압은 1.5kg/㎠ 이상, 타이머는 현재시간, 소금은 염화한 이상인가를 확인하여 정상상태가 되도록 한다
5. 약주입 장치 :
약주입펌프가 급수펌프 동작 시 같이 동작하는지 확인하고 약품이 전날에
비해 줄고있는지 확인하여 줄어들지 않을 때는 약주펌프의 에어제거 밸브를 열어 에어를 제거하여 주시고 약품은 10ℓ이하가 되지 않도록 보충한다
6. 연 소 상 태 :
점화가 부드럽게 되는가 확인하시고 연소 중에 매연과 배기온도를 확인하여매연발생이나 배기온도가 평상시보다 높은가 점검 (단, 배기가스 온도는 고연소 상태에서 확인
7. 게이지 확인 :
게이지(오일 및 가스압력계, 증기압력계, 배기온도계,수면계)가 정상 작동
하는지 확인하여 오작동 하는 것은 교체
8. 각 안전장치 :
관체 과열 방지 스위치, 배기가스 상한 스위치(가스용), 압력스위치 작동
상태를 수동으로 확인
9. 각 부위에서 누기 및 누유가 되고 있지 않은가 확인
1
0. 당일의 연료 및 급수량을 확인하여 기록
월 점검사항
1. 연료 여과기 :
필터가 깨끗한지 확인 오염시 소제한다
2. 급수 여과기 :
지하수 필터를 점검하여 오염시 필터를 교체하고 급수펌프용 및 연속브로우스트레나 여과망을 점검하여 오염시 소제한다
.
3. 버너청소 :
버너를 분해하여 노즐, 점화봉, 디퓨져, 후렘아이를 소제한다
.
4. 안전변 점검 :
보일러를 가동하여 정지압력까지 올린 후 안전변 수동레버를 당겨 분출이
되는지 확인하여 만일의 사태에 대비한다
5. 급수(유) 탱크 점검 청소 :
급수(오일)탱크 내부의 오염상태를 점검하여 녹등 이물질로 오염되었으면 전배수 시키고 깨끗한 물(오일)로 교체한다
6. 소금통 청소 :
연수기의 소금통을 확인하여 진흙등으로 오염시 청소한 후 소금을 보충
7. 관수 및 원수 채취하여 수질관리상태를 확인
8. 가스는 월 1회 비누거품을 이용하여 가스의 누기를 확인한다
9. 관수를 배수 시키고 수위 전극봉을 분해하여 소제한다.(3개월 1회)
점검 보수하지않를때 영향들입니다
1. 매일 가동 첫 시간에 전배수를 실시하지 않으면 수의 농축이 심해져 수관내에 스케일이 생성됩니다. 스케일은 열 전달이 극히 나빠 효율을 떨어뜨려 연료 소비량을 증가시키고 심하면 수관이 파열 될 수도 있습니다.
2. 연수기는 물속에 함유된 경도성분을 제거하여 스케일생성을 방지하는 역할을 하므로 철저하게 관리하여야 합니다. 따라서 연수기 소금통에는 항상 소금이 보충되어 있어야 하고 수압은 1.5kg/㎠ 이상, 타이머는 현재시간에 맞도록 항상 관리하여야 합니다. 그리고 연수기전원은 24시간 항상 투입되어 있어야 합니다.
3. 약품 ( 청관제 )은 수의 PH를 11.0-11.8로 맞추어 주고 용존산소를 제거하여 부식을 방지하여 주고 내부에 유입된 미량의 경도성분을 스러지화하여 스케일로 생성되는 것을 방지해 줍니다. 따라서 약품통에는 항상 약품이 보충되어 10ℓ이하로 내려가지 않도록 하여야 합니다.
4. 보일러에는 보일러로 인한 안전사고를 방지하기 위하여 여러가지 안전 장치가 부착되어 있습니다. 따라서 안전장치가 정상 동작하고 있는지 항상 점검하여 유사시 사고에 대비하여야 합니다. 안전장치로는 의 과열에 의한 화재를 방지하기 위한 관체 과열 방지 스위치, 압력제어 스위치 오동작에 의한 폭발 사고 방지를 위한 안전밸브, 정상수위 유지 확인을 위한 저수위 차단장치 등 각종 안전 장치가 부착되어 있습니다.
5. 주증기 밸브를 급격히 열 경우나 압력을 너무 낮게(4kg/㎟이하) 하여 사용할 경우 심한 비수현상이 발생 할 수 있으므로 주의하여 사용하여야 합니다.
6. 겨울철에는 동파의 위험성이 있는 부품들(연수기, 급수스트레나, 급수펌프, 각 밸브)이 있으므로 가동완료 후 전배수하고 배수 밸브, 급수펌프 에어밸브, 급수스트레나 플러그, 등은 열어 놓고 물탱크와 연수기의 물은 전배수 시키십시오.
7. 전배수 시 너무 높은 압력에서 전배수를 실시하면 배수배관의 유동에 의해 안전사고 발생의 위험성이 있으므로 주의하여야 합니다.