• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페정보
전문건설공무
 
 
 
카페 게시글
질문하고 답변하기 교량포장에 대하여...
부산 추천 0 조회 819 05.11.07 10:54 댓글 6
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 05.11.07 11:45

    첫댓글 slab를 치시는건지 아님 교면포장(LMC)을 하시는건지?..암튼 양쪽2%구배를 동시 시공이 가능 한지를 질문 하시는건가요?

  • 작성자 05.11.07 12:46

    slab입니다 그리고 양쪽 2%구배를 동시에 시공 가능한가가 궁금합니다. 저희 협력업체에서는 금호휘니샤에서 나온 휘니샤2라고 있다는데 사용해보신분 있으시면 답변부탁드립니다

  • 05.11.07 14:26

    대부분의 휘니샤는 2%-6%까지 구배조정이 가능합니다. 다우꺼나 금호꺼나 다 조정가능한걸로 알고 있습니다. 안된다면 그게 이상한 거죠 모든 포장은 평구배가 없기 때문입니다.

  • 05.11.07 14:28

    하물며 단지포장이라든지 택지, 교량등 배수를 하기위해서는 반드시 센타에서 하부로 구배를 줘야 하기 때문에 그렇고요!

  • 05.11.07 15:12

    부산님 교량콘크리트포장이 아니고 슬라브 콘크리트 타설 말씀하시는 거겠죠? 양쪽으로 즉 좌2% 우2%를 동시에 슬라브 콘크리트 타설 가능합니다. 우리현장에 15.6m 2방향 슬라브를 한강중기 데크휘니셔로 타설했습니다. 휘니셔 중간을 조정해서 타설하면 문제없이 타설할수 있습니다.

  • 작성자 05.11.07 15:53

    감사합니다... 추운데 몸건강하시구여