 사양
열 전 대 입 력 |
K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PL2 |
측 온 저 항 체 입 력 |
KPt 100 Ω, Pt 100 Ω |
직 류 전 압 입 력 |
1 - 5 V DC, -10 - 20 ㎷, 0 - 100 ㎷, 4 - 20 ㎃ (250 Ω 외부저항 부착) |
입 력 샘 플 링 주 기 |
250 ㎳ |
입 력 표 시 분 해 능 |
기본적으로"측정레인지표"의 소수점 이하 |
입 력 임 피 던 스 |
열전대 및 직류 전압입력 (㎷) : 1 MΩ 이상, 직류전압입력 (V) : 약 1 MΩ |
허 용 신 호 원 저 항 |
열전대 (250 Ω이하), 직류전압 (2 KΩ 이하) |
허 용 배 선 저 항 |
측온저항체 (10 Ω이하. 단, 3선간의 저항은 동일할것) |
허 용 입 력 전 압 |
±10 V 이내 (열전대,측온저항체,직류전압 (㎷)), ±20 V 이내 (직류전압 (V)) |
스 케 일 링 |
-1999 ~ 9999 (SL-L ~ SL-H 범위내) |
입 력 보 정 |
-100.0 % ~ 100.0 % of F.S |
기준접점보상오차 |
±1.5 ℃ (15 ~ 35 ℃사이), ±2.0 ℃ (0 ~ 50 ℃ 사이) |
입 력 단 선 검 출 |
OFF, UP/DOWN 스케일 선택 (열전대), UP스케일 (측온저항체) |
표시 정도 |
±0.5 % of F.S ±1 Digit, 열전대 (K, J, E, T, R, B, S, L, U, W, PL2) |
±1.0 % of F.S ±1 Digit, 열전대 (N) |
±0.5 % of F.S ±1 Digit, 측온저항체 (KPt100 Ω, Pt100 Ω), 직류전압 |
외 부 공 급 전 원 |
12 V DC, 20 ㎃ max. (전송출력 사용시는 사용할수 없음) |
절연저항 |
20 MΩ 이상 (500 V DC), 1차단자 - 2차단자 - 어스단자 사이 |
내전압 |
2,300 V AC. 50/60 ㎐, 1분간 (1차단자 - 2차단자 - 어스단자 사이) |
1,500 V AC. 50/60 ㎐, 1분간 (2차단자 - F.G사이) |
제 어 방 법 |
P.I.D 오토튜닝 |
제 어 동 작 |
a) 역동작 (가열)/정동작 (냉각) 임의 선택(파라미터 설정에 의함) b) 가열/냉각 동시제어 |
설 정 레 인 지 |
레인지 및 입력코드 참조 |
접 점 입 력 ( D . I ) |
외부접점으로 미리 설정된 3종의 설정온도 선택 |
오 토 튜 닝 2종 |
목표값/저 목표값 오토튜닝 선택 |
비 례 대 |
0.1 ~ 999.9 % (가열/냉각형 : 0.0 ~ 999.9 %) |
적 분 시 간 |
OFF, 1 ~ 6,000 초 |
미 분 시 간 |
OFF, 1 ~ 6,000 초 |
A.R.W(Anti Reset Wind-up) |
Auto, 50.0 ~ 200.0 % (비례대) |
O N / O F F 제 어 |
파라미터에 의한 출력종류선택 |
P.I.D 선 택 |
죤P.I.D/그룹P.I.D 선택 |
수 동 리 셋 |
적분시간이 OFF일때 수동리셋(Reset)설정 가능 |
입력단선시출력량(OUT1) |
-5.0 ~ 105.0(일반형), 0.0 ~ 105.0 %(가열/냉각형) |
입력단선시출력량(OUT2) |
0.0 ~ 105.0 % |
일 반 형 히 스 테 리 시 스 |
0.0 ~ 100.0 % of F.S. 단, on/OFF제어 |
가열/냉각형 히스테리시스 |
0.0 ~ 100.0 % of F.S. 단, on/OFF제어 |
가 열 /냉 각 의 불 감 대 |
-100.0 ~ 50.0 % (비례대) |
퍼 지 ( F u z z y ) 기 능 |
파라미터에 의한 기능선택 |
램 프 ( R a m p ) 기 능 |
설정온도에 대한 출력량의 기울기 선택 (설정온도 / 시간(분)) |
전 송 출 력 종 류 선 택 |
지시값/설정값/출력량/외부공급전원(12 V DC, 20 ㎃ max) 선택 |
전 송 출 력 스 케 일 링 |
설정레인지 제한 또는 스케일링 설정에 의함 |
경 보 설 정 범 위 |
레인지의 0 ~ 100 % (절대경보), ± 100 % (편차경보) |
경 보 히 스 테 리 시 스 |
레인지의 0.0 ~ 100.0 % |
히 터 단 선 경 보 |
ON/OFF제어, 시간비례제어 출력에 사용 가능 (출력 on/OFF시간이 0.2초 이하에서는 검출 불가능) 측정전류 : 1 - 50 A AC (분해능 : 0.5 A, ± 5 % of F.S ± 1 Digit) (주) 냉각출력을 릴레이로 사용시 경보출력 1점 감소 히터 단선검출용 C.T종류 : 모델명 CTL-6-S |
경 보 종 류 |
21종 (파라미터에 의한 설정) ※경보종류 및 코드참조 |
제어출력 |
릴레이 |
접점용량 : 1 C, 240 V AC, 3 A, 30 V DC 3 A (저항부하) 단, NX1은 1a 접점, 240 V AC, 1 A, 30 V DC 1 A (저항부하) 시간분해능 : 0.1 % 또는 10 ㎳중 작은 쪽 |
S.S.R |
약 12 V DC 이상 (부하저항 600 Ω이상) 단락시 약30 ㎃에 제한 시간분해능: 0.1 % 또는 10 ㎳ 중 작은 쪽 |
S.C.R |
4 - 20 ㎃ DC (부하저항 600 Ω 이하) 정도: ±0.5 % of F.S (4 - 20 ㎃ 범위), 분해능 : 약 3,000 |
경보출력 |
AL1, AL2, HBA 공용 |
1a 2점, 240 V AC, 1 A, 30 V DC 1 A (저항부하) |
전송출력 |
RET |
4 - 20 ㎃ DC (부하저항 600 Ω 이하) 정도 : ± 0.5 % of F.S (4 - 20 ㎃ 범위), 분해능 : 약 3,000 |
전 원 전 압 |
100 - 240 V AC, 50 - 60 ㎐ |
전 압 변 동 율 |
전원전압의 ± 10 % |
소 비 전 력 |
10 VA max |
사 용 주
 사양
열 전 대 입 력 |
K, J, R |
측 온 저 항 체 입 력 |
KPt 100 Ω, Pt 100 Ω |
직 류 전 압 입 력 |
1 - 5 V d.c, 0 - 10 V d.c, 4 - 20 ㎃ d.c |
입 력 샘 플 링 주 기 |
250 ㎳ |
입 력 표 시 분 해 능 |
기본적으로 1 ℃ 이하 (소수점 레인지 에서는 0.1 ℃ 이하) |
입 력 임 피 던 스 |
열전대 및 직류 전압입력 (㎷) : 1 MΩ 이상. 직류전압 입력 (V) : 약 1 MΩ |
허 용 신 호 원 저 항 |
열전대 250 Ω이하, 직류전압 2 KΩ 이하 |
허 용 배 선 저 항 |
측온저항체 10 Ω이하. (단, 3선간의 저항은 동일할 것) |
허 용 입 력 전 압 |
± 20 V d.c 1분간 |
입 력 보 정 |
± 100 % of F.S. |
입 력 스 케 일 링 |
-1999 ~ 9999 (SL12 ~ SL13 범위내, 단, 전압, 전류입력인 경우) |
기준접점보상오차 |
± 3.5 ℃ (0 ~ 50 ℃ 사이) |
입 력 단 선 검 출 |
UP Scale |
표 시 정 도 |
± 0.5 % of F.S 단, 전압입력인 경우에는 ± 1 % of F.S. |
전 송 출 력 정 도 |
± 0.2 ㎃ d.c (부하저항 600 Ω 이하, 출력범위 3.2 ~ 20.8 ㎃ d.c) |
절 연 전 압 |
20 MΩ 이상 (500 V d.c). 입력단자 - 전원단자, 전원단자 - 보호접지단자 (외함) |
내 전 압 |
2,300 V AC. 50/60 ㎐, 1분간 (입력단자 - 전원단자, 전원단자 - 보호접지단자) |
제 어 방 법 |
P.I.D 오토튜닝 |
제 어 동 작 |
역동작(가열) 또는 정동작(냉각), 내부설정(SL9)에 의함 |
설 정 레 인 지 |
입력 레인지표와 같음 |
비 례 대 |
0 ~ 100 % of F.S. |
적 분 시 간 |
0 ~ 3,600 초 |
미 분 시 간 |
0 ~ 3,600 초 |
A.R.W(Anti Reset Wind-up) |
Auto(A=0), 0 ~ 100 % of F.S. |
O N / O F F 제 어 |
비례대를"0"으로 설정하면 on/OFF제어로 됨 |
O N / O F F 제 어 시 히 스 테 리 시 스 |
0~10 % of F.S. |
제어루프단선경보(L.B.A) |
1 ~ 7,200 초 (통상적으로 적분시간의 2배 설정) |
비 례 주 기 |
1 ~ 100 초 |
소 수 점 위 치 선 택 |
1 ~ 4 "( 2"설정시 000.0) |
전 송 출 력 |
4 - 20 ㎃ d.c (측정값) |
경 보 종 류 |
상한경보(ALH), 하한경보(ALL), 상하한 범위내 경보(편차설정, 절대설정) |
경 보 설 정 범 위 |
0 ~ 100 % of F.S. |
상 한 경 보 ( A L H ) 히 스 테 리 시 스 설 정 |
0 ~ 10 % of F.S. |
제 어 출 력 |
릴레이 |
접점용량 : 1c, 250 V AC, 5 A (저항부하) |
S.S.R |
약12 V d.c 이상 (부하저항 600 Ω이상) |
전류 |
4 - 20 ㎃ d.c(부하저항 600 Ω 이하). 정도 : ±0.2 ㎃ |
경보출력 |
온도경보 (릴레이) |
DX4경보출력(ALM) : 상한, 하한경보, LBA공통, 1 a X 1 점 상한경보(ALH) : 1 C X 1 점 (단, DX7은 1 a X 1 점) 하한경보(ALL) : 1 a X 1 점 250 V AC. 5A (저항부하) |
L.B.A (릴레이) |
전송출력 |
전류 |
4 - 20 ㎃ d.c (부하저항 600 Ω 이하), 정도 : ±0.2 ㎃. |
전 원 전 압 |
100 - 240 V AC 50 - 60 ㎐, 24 V d.c/AC 50 - 60 ㎐ (형명구성에 의한 선택) |
전 압 변 동 율 |
전원 전압의 ±10 % |
소 비 전 력 |
12 VA (100 - 240 V AC, 24 V AC), 4.5 W (24 V d.c) |
사 용 주 위 온 도 |
0 ~ 50 ℃ |
사 용 주 위 습 도 |
35 ~ 85 % R.H (결로현상이 없을 것) |
보 관 온 도 |
-25 ~ 65 ℃ |
진 동 |
10 - 55 ㎐, 0.76 ㎜, X, Y, Z 각 방향 2시간 |
충 격 |
300 m/s²6방향 각 3회 |
중 량 |
DX9 : 약 472 g , DX7 : 약 344 g, DX4 : 약 342 g, DX3 : 약 340 g, DX2 : 약 342 g |
[ 레인지 및 입력 코드 ] (형명구성에 의한 입력선택, 임의로 SL1 파라미터 변경 금지) |
구 분 |
SL1 |
입력 |
레인지(℃) |
정도 |
열 전 대 |
0001 |
K |
K |
-50 ~ 1,300 |
-50.0 ~ 999.9 |
± 0.5 % of F.S |
0101 |
J |
J |
-50 ~ 600 |
-50.0 ~ 600.0 |
0100 |
R |
R |
0 ~ 1700 |
0.0 ~ 999.9 |
측 온 저 항 체 |
0010 |
D |
Kpt100 Ω |
-199 ~ 500 |
-199.0 ~ 500.0 |
0011 |
P |
Pt100 Ω |
-199 ~ 640 |
-199.0 ~ 640.0 |
전 압 / 전 류 |
0000 |
V |
1 - 5 V d.c |
-1999 ~ 9999 |
소수점은 SL4에 의함 |
1 % of F.S |
0000 |
C |
4 - 20 ㎃ d.c |
-1999 ~ 9999 |
1111 |
F |
0 - 10 V d.c |
-1999 ~ 9999 | 위 온 도 |
0 ~ 50 ℃ |
사 용 주 위 습 도 |
35 ~ 85 % RH (단, 결로하지 않을 것) |
보 관 온 도 |
-25 ~ 65 ℃ |
진 동 ( 내 구 ) |
10 - 55 ㎐, 편진폭 0.75 ㎜, 3축 각방향, 2 h |
충 격 ( 내 구 ) |
300 m/s², 3축 각방향, 각 3회 |
중 량 |
약 472 g (NX9), 약 344 g (NX7), 약 340 g (NX3), 약 3 |
|