위상부분은이해가가는데 전 처음이문제에접근 할 때 변압기의 용량이 다른것에 의문을품었습니다
왜 20KVA짜리는 그냥 무시하는건가요? 문제에서는 전등을 달아주기위해 일부러 용량더 높게 둔건가요?
만약 전등이없었어도 저렇게 쓰는게 가능한건가요?
그리고 델타델타결선에서는 각상의 임피던스가 다를때 부하전류가달라도 3상부하는 평형이라고단답에서봤는데 왜그런건가요? 선전류가 위상은 맞아도 크기가 다르면 평형(벡터로 봤을때 3상의 전압또는전류의 합 0 )은안될거같은데요..
l
l
l
/
첫댓글 부하전류는 불평형인데 오타아니에요?
20KVA부분을 무시한건아니고 30KVA측에 전등부하가 연결되있으니 그거 관련해서 푼걸테구요.
문제를위한문제인지 실제로도 그리쓰는진 모르겠네요..
안녕하세요...답변드립니다.
가능하면 두 변압기의 용량을 같게 하겠지만..
한 변압기에만 단상의 전등 부하를 연결하므로
단상 부하를 연결한 변압기의 용량이 더 커야 하며,
따라서 이렇게 연결하여 사용할 수 있습니다.
실기를 공부하다 보면 종종, 용량이 다른 변압기를 연결하는 경우를 접하게 될 것입니다.