필기2회차 합격후 실기정규반 1회독 하고 과년도 거꾸로 하루1회분씩 보면서 17년2회차까지 봤습니다
그러던중 수변전설비 정리좀 하는 중에 궁금점이 생겨서 질문드립니다.
기본은 ds단로기로 66kv이상시 ls선로개폐기 사용
ass는 자동고장구분개폐기로 1000kva이하에서 사용 7000kva이상시 섹셔널라이저
aiss는 기중형 자동고장 구분개폐기로 ass의 업그레이드 버젼
int.sw는 기중부하개폐기로 300kva이하에서 ass 대신 사용이라 알고있는데 aiss 와 int.sw는 다른것인가요??
aiss에서 자동기능이 없어진 개폐기라고 생각하면 될까요??
첫댓글 정리 잘 하시네요....
저도 답변 기다려 봅니다.
AISS는 기존의 ASS의 단점을 보완한 기중절연 방식입니다.
ASS는 옥외용이고, AISS는 옥내용입니다.
ASS와 AISS를 같은 용도로 보시면 되겠습니다.
ASS는 유입이라는 단점(유입이면 생기는 단점)이 이 있어서 건식인 AISS를 사용합니다.
그래서 옥내에 설치가 가능하죠
AISS 특징도 나올법 하니 5가지 정도는
암기해 두세요
답글 감사합니다~