보시면 1차측에 중성점접지가되어있지않습니까?
허나 전력공학배울때 보면 지락사고시 건전상의전압상승은 비접지식일때만 해당된다고한거같은데(중성점의 이동으로인해)
그러면 문제의그림처럼 접지식인데 왜건전상의 전압이상승하나요? 지락점까지가기도전에 중성점까지의전위차라으로 변하지않을거같은데요..
첫댓글 안녕하세요.1차 Y결선에서 2차 gpt로 전류를 흘려 영상전압을 측정하는 방식의 회로입니다.그 과정에서 2차 gpt결선(비접지 델타)때문에 전위가 상승하게 되는것입니다.
2차측이델타결선이 1차측 건전상의 전압상승(지락시) 에 영향을 어떻게 끼치나요?제가놓치고 넘어간게 있는걸까요..
첫댓글 안녕하세요.
1차 Y결선에서 2차 gpt로 전류를 흘려 영상전압을 측정하는 방식의 회로입니다.
그 과정에서 2차 gpt결선(비접지 델타)때문에 전위가 상승하게 되는것입니다.
2차측이델타결선이 1차측 건전상의 전압상승(지락시) 에 영향을 어떻게 끼치나요?