전력공학 필기공부할때 3상 △결선에서 선택지락계전기(SGR)을 GPT, ZCT와 조합하여 사용한다고 배웠는데요..
이 문제의 답에서는 지락방향 계전기(DGR)로 답이 나와있어서 혼동이 되서 질문드립니다..
질문1) 지락방향 계전기(DGR)가 선택지락계전기(SGR)와 동일한건가요?
질문2) 선택지락계전기(SGR)로 답을 적어도 정답이죠?
첫댓글 책이 애매하다 생각합니다.제가 공부한기억으론 SGR이 더 맞는답같아요. 자세한건 원장님께 패스합니다.
네.. 제가 필기때 공부한 바로는 지락방향 계전기(DGR)은 3상 4선식 저항접지에서 사용하고선택지락계전기(SGR)은 3상3선식에서 GPT, ZCT와 조합하여 사용한다고 배운 기억이 있어서요..제가 배운것이 맞다면 문제에서 3상 델타결선이라고 했으니 SGR이 맞는 답이 아닐까해서요.. 흠..
정확히 알고 계시네요 저도 님 생각에 동의합니다ㅎㅎ한번 물어보시는게 나을것같아요!
@째끼네바둥 답변 감사합니다. 일단 SGR이 맞다고 공부하겠습니다.혹시 모르니 원장님 답변도 같이 기다려봐야겠네용..
안녕하세요...답변드립니다. 주로 비접지에서는 sgr, 저항접지에서 dgr을 많이 사용합니다. 따라서 일반적으로 답한다면 위의 문제에서는 sgr이 더 적당하다고 볼 수 있습니다. 다만, 반드시 이렇게 써야 하는 것은 아니며, 즉, 3상 3선식 델타결선에서도 dgr을 사용할수는 있습니다. 따라서 dgr이 무조건 틀렸다는 것은 아니며, 가능하면 sgr로 적어주시면 더 좋겠습니다.
원장님 답변 감사합니다.
첫댓글 책이 애매하다 생각합니다.
제가 공부한기억으론 SGR이 더 맞는답같아요. 자세한건 원장님께 패스합니다.
네.. 제가 필기때 공부한 바로는 지락방향 계전기(DGR)은 3상 4선식 저항접지에서 사용하고
선택지락계전기(SGR)은 3상3선식에서 GPT, ZCT와 조합하여 사용한다고 배운 기억이 있어서요..
제가 배운것이 맞다면 문제에서 3상 델타결선이라고 했으니 SGR이 맞는 답이 아닐까해서요.. 흠..
정확히 알고 계시네요 저도 님 생각에 동의합니다ㅎㅎ한번 물어보시는게 나을것같아요!
@째끼네바둥 답변 감사합니다. 일단 SGR이 맞다고 공부하겠습니다.
혹시 모르니 원장님 답변도 같이 기다려봐야겠네용..
안녕하세요...답변드립니다.
주로 비접지에서는 sgr, 저항접지에서 dgr을 많이 사용합니다.
따라서 일반적으로 답한다면 위의 문제에서는 sgr이 더 적당하다고 볼 수 있습니다.
다만, 반드시 이렇게 써야 하는 것은 아니며,
즉, 3상 3선식 델타결선에서도 dgr을 사용할수는 있습니다.
따라서 dgr이 무조건 틀렸다는 것은 아니며,
가능하면 sgr로 적어주시면 더 좋겠습니다.