• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페 프로필 이미지
전기기사 한번에 합격하기
카페 가입하기
 
 
 
카페 게시글
[실기] 시험 준비 어쩔때 1/ct비 이고 어쩔때 ct비 인지
산업기사준비주 추천 0 조회 952 19.05.27 20:40 댓글 10
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 19.05.27 21:20

    첫댓글 1차 구하라고 하면 전류가 크니깐 ct비를 곱하면 되고
    2차 구하라고 하면 2차는 전류가 낮으니깐 1/ct비를 하면 됩니다 !

  • 작성자 19.05.27 21:21

    답변 감사합니다. 근데 제가 올린 문제에서는 1차 전류계를 구하라해서 저도 ct비를 생각했는데 해설은 이게 또 아닙니다..

  • 19.05.27 21:24

    @산업기사준비주 변압기 1차측에 흐르는
    전류계 a에 흐르는 전류를 구하라고하니
    전류 x1/ct 를 합니다 !

  • 19.05.27 21:25

    @산업기사준비주 1차 전류계를 구하라는 말이 아닌
    변압기 1차측에 흐르는 전류계 A의 전류를 구하라는 말이네요 문제에요 !

  • 작성자 19.05.27 21:27

    @노광쟁이 죄송합니다 제가 이해를 잘 못한것 같습니다. 말씀을 정리해보면 1차 전류계이면 ct비라는 말이고 변압기 1차측에 흐르는 전류계는 1/ct비라는 말씀이신건지요? 이게 정규반책에서도 안나와있고 기출 강의에서도 별다른 설명이 없으니 혼돈이 오는것 같습니다

  • 19.05.27 21:57

    @산업기사준비주 전류계는 CT의 2차측에 있으니 1/CT입니다
    2차측이 전류가 더 작아지니깐요
    변압기의 1차측이라는 말에 공식을 정하시면 안됩니다.
    단지 문제는
    "변압기 1차측에 CT가 있는데
    그 CT의 2차측에 있는 전류계에 걸리는 전류를 물어보는 문제입니다 "

  • 작성자 19.05.27 21:58

    @노광쟁이 와 이제 이해가 되는것 같습니다. 문제에서 변압기라는 말을 적어 제가 함정에 빠지게 된것 같습니다.

  • 작성자 19.05.27 21:59

    @노광쟁이 문제에 대해 풀이를 해주시니 이해가 바로 됬습니다

  • 19.05.28 11:47

    이차측전류구할때루트3 곱해주는거 있지않아요? 많이헷갈려서...1차는 루트삼분의1을곱하고2차는 루트3곱하는걸로외웠는데요..

  • 20.02.13 17:09

    @태태아빠 * 가동접속(V결선):
    ⓐ I(2차)= I(1차) x 1/CT비 ( 2차전류값이 낮게나올테니깐 1/CT비 )
    ⓑ I(1차)= I(2차) x CT비 ( 1차전류값이 높게나올테니깐 CT비 )

    * 차동접속(교차접속)
    ⓒ I(2차)= I(1차) x 1/CT x 루트3 ( 전류벡터 성질에 의해 루트3, 외우실땐, 나누어줬으니깐 루트3 곱하자)
    ⓓ I(1차)= I(2차) x CT x (1/루트3) ( 위의 성질과 반대로, 외우실땐, 위의 공식만 외우시고 역산하기 . )

    덕분에 저도 정리가 됩니다.

최신목록