투입시 단로기 이후 차단기 on으로 알고있는데
50번 문제에 (1)번 문제 예를 들면
30 on 다음에 21 on 인데 A모선은 11번으로 전기를 공급상태인데 21단로기를 on 시키면 위험하지않은건가요?
번외로 제가 모르는게 또 있는데
예를 들면
간선
단로기2
차단기
단로기1
부하
라고 치면 개방시키려할때
차단기off -단로기1 off-단로기2 off로 알고있는데
차단기 off후 단로기 1off 는 안전할거같지만
단로기 2 off 할때
차단기를 내려도 간선부터 단로기 2 차단기 1차측 까지 라인까지는 활선 상태라 위험하지않나요?
카페 게시글
[실기] 다산교재 이론서
251page 50번 문제 질문이요.
융으앙
추천 0
조회 93
17.05.23 23:17
댓글 1
다음검색
첫댓글 안녕하세요....답변드립니다.
우려하시는 상황 때문에 31, 31, 30번을 on 후에 작업을 하는 것입니다.
즉, 31, 32, 30번을 on하여 a, b 모선을 동기화 시키면
A모선과 B모선의 전위와 위상이 같아지며,
따라서 21을 ON 하더라도 위험하지 않게되는 것입니다.