    첫댓글 애향농원 15.06.04. 14:39

    저기 팽창탱크가 연결된 배관이 난방수배관인가요?
    급탕 온수 공급배관인가요?
    1.압력 1kg/cm^2 이 대략 건물높이 10m 로 보시면 맞습니다.
    저번 급수시스템 질문때 보니 정상인듯.
    압력이 높으면 배관에 무리가 가고, 낮으면 상층부까지 공급이 안되겠죠.
    이론적,설계도면상,배관공사시 초기 압력세팅치는 담당자가 숙지하고계셔야 함.
    그래야 감압변이 고장나서 2차압력이 비정상일때 문제 파악가능.
    2.팽창 탱크에 공기가 제대로 들어간거 확인했는지요?
    팽창탱크 드레인 밸브가 없으면 배관연결된 밸브 잠그시고 물을 뺀후 주입해야함. 구체적인 부분은 모델명 숙지후 제조사에 문의.

  • 작성자 15.06.07 00:51

    도락산 15.06.04. 14:52

    10층 건물입니다
    온수보일러는 지하2층에 있습니다

    에어주입은 했지만 드레인밸브 확인이 안되서 물을 빼지 못하고 공기 주입했습니다

  • 작성자 15.06.07 00:51

    @메릴랜드11 애향농원 15.06.04. 15:01

    도락산 10층건물이면 상층부에 온수가 안나올지도 모르겠군요.
    물이 드레인 안된상태로는 공기주입 안될겁니다.
    손바닥으로 쳤을때 맑은소리 "땅땅~"소리가 나야함
    . 둔탁하면 물들어있음.

  • 작성자 15.06.07 00:52

    @메릴랜드11 애향농원 15.06.04. 15:13

    도락산 지하2층,지상 10층 건물인데 2.5키로 압력으로 상층부까지 온수가 도달할지 의문입니다.
    오히려 2차압력을 3.5키로정도로 높히면 수격작용현상이 사라지지 안을까 생각도 드네여.

  • 작성자 15.06.07 00:52

    @메릴랜드11 도락산 15.06.05. 15:18

    안녕하세요 많이 배웠습니다
    말씀하신대로 드레인밸브가 따로 없어서 ... 배관을 자세히 보니 다른 보일러와 연결된 드레인밸브가 있어서
    드레인후 다시 콤프로 조심스럽게 에어 주입후 .... 기다리고 있습니다
    감사합니다

  • 작성자 15.06.07 00:53

    @메릴랜드11 도락산 15.06.05. 15:19

    애향농원 네 환수탕 (목욕탕 시스템) 으로 온수 배관이 2군데서 들어갑니다 ...
    그래서 가능하다고 합니다
    감사합니다

  • 작성자 15.06.07 00:54

    애향농원 15.06.04. 15:16

    순환펌프 기동시 워터햄머,수격작용이 있다면 체크밸브고장일 가능성도 있습니다. 급탕순환펌프면 소형일것인데 수격작용이 없을거 같은데요.
    저 팽창탱크가 난방수배관 탱크건 급탕온수에 연결된 탱크건 찬물에서 더운물로 변하면 체적이 늘어나니 그걸 흡수해주는 용도임.

  • 작성자 15.06.07 00:54

    도락산 15.06.04. 14:57

    네 감사합니다
    자세히 확인 하겠습니다
    급탕펌프 PH 200M 윌로 온양정 7m 입니다

  • 작성자 15.06.07 00:56

    애향농원 15.06.04. 14:55

    3.저번에 제가 대답해 드린 적이 있엏는데요.
    결론은 정상일 수도 아닐 수도 있습니다.
    안전밸브,도피밸브쪽으로 온수가 계속나온다는건
    일정한 압력을 넘었다는 의미이겠지요.
    그 부분을 제조사로 문의 한번 해보시기 바랍니다.
    흔히 순간온수기 보시면 탱크내 압력이 일정수준 넘어서게되면 자동으로 압력 배출하게 돼있거든요. 안그러면 탱크가 파손되겠지요.
    순간온수기 말고 급탕용 소형보일러 같은 경우엔 배관압력이 낮을때 충압밸브로 충압해주고 배관압력이 일정수준되면 오프시켜주지요.
    물론 거기에도 압력이 높으면 안전밸브로 압력이 배출되게 돼있을듯.
    근데 온수가 계속 나온다는건 정상은 아닌듯함

  • 작성자 15.06.07 00:57

    도락산 15.06.05. 15:20

    네 이번에 예항농원님 알려주신대로 해보면서 많이 배웠습니다
    감사합니다
    온수가 계속 나오는것도 좀더 확인해 봐야 겠지만 멈춘것 같습니다

  • 작성자 15.06.07 00:58

    애향농원 15.06.04. 16:23

    일단 팽창탱크,온수보일러 안전밸브로 물이 계속나오는것은 그냥 간과하지 마세요.
    팁하나 드리자면 팽창탱크는 내부브래더 파손으로 간주하고 업자에 문의하시는게~~
    브래더 파손이 아니면 공기 충압까지 해주기도합니다.
    더불어 궁금한점도 물어 보시고요.

  • 작성자 15.06.07 00:59

    도락산 15.06.05. 15:35

    네 안전변에서 온수(소량)이 나오는것을 방치했더니 소량이 커지고 안전변에서도 이상소음이 계속 발생하였습니다
    그리고 공기충압도 이번기회에 하게 되서 많이 배웠습니다
    감사합니다

  • 작성자 15.06.07 00:59

    서당골 맨(김영환) 15.06.04. 19:47

    귀뚜라미 보일러를 보니 최고사용압력이 3.5kgf/cm2 인것 같습니다.
    애향농원님 의견에 동감합니다.
    팽창탱크내부 물을 드레인할수 없는 구조입니다. 팽창탱크 아래 배수관이 없는데(중앙엔지어링 제품) 어렵지요.
    제가 관리하는 팽창탱크도 위와 같아 중앙엔지니어링에서 공기주입하러 왔다 못하고 간 사실이 있었음.
    팽창탱크 위 급수관 볼밸브 아래(팽창탱크와 볼밸브사이)에 드래인 배관을 별도 설치해야 합니다.
    귀뚜라미, 경동소형보일러는 압력이 3kg만 넘어면 안전변이 터져 관리에 문제가 많아요.

  • 작성자 15.06.07 01:00

    서당골 맨(김영환) 15.06.04. 19:58

    2차측 압력을 애향농원님 말씀대로 3.0kg 정도 올려야 온수가 10층까지 올라갈겁니다.
    팽창탱크 압력은 3.5kg로 셋팅하면 되겠지요. 이것도 팽창탱크 내부 물을 완전히 드레인한 상태여야 합니다.
    참고로 중앙엔지니어링 팽창탱크 담당부장 연락처를 알려드립니다( 김윤민 부장: 010-3168-8417)공장은
    김포에 있습니다.

  • 작성자 15.06.07 01:01

    도락산 15.06.05. 15:22

    네 팽창탱크 압력은 셋팅하는것을 모르겠지만 콤프로 에러 주입하면서 4-5kg 사이에서 에어주입 했습니다