번호 | 약호 | 명칭 | 용도 또는 역할 | |||||
1 | CH | 케이블 헤드 | 가공전선과 케이블의 단말접속 | |||||
2 | DS | 단로기 | 무부하 전류 개폐, 회로의 접속 변경 | |||||
기기를 전로로부터 개방 | ||||||||
3 | LA | 피뢰기 | 이상전압이 내습하면 이를 대지로 방전시키고 | |||||
속류를 차단한다 | ||||||||
4 | PF | 전력 퓨즈 | 단락전류 및 고장전류 차단 | |||||
5 | MOF | 전력 수급용 | 전력량을 적산하기 위하여 고전압을 저전압으로 | |||||
계기용 변성기 | 대전류를 소전류로 변성하여 전력량계에 공급 | |||||||
6 | PT | 계기용 변압기 | 고전압을 저전압으로 변성하여 계기 및 계전기 | |||||
의 전원으로 사용한다 | ||||||||
7 | CT | 변류기 | 대전류를 소전류로 변성하여 계기 및 계전기에 | |||||
공급한다 | ||||||||
8 | CB | 차단기 | 부하전류 개폐 및 고장전류 차단 | |||||
9 | OS | 유입 개폐기 | 부하전류 개폐 | |||||
10 | TC | 트립코일 | 보호계전기 신호에 의해 차단기 개로 | |||||
11 | ZCT | 영상변류기 | 지락사고시 영상전류를 검출한다 | |||||
12 | GR | 지락 계전기 | 영상전류에 의해 동작하며 차단기의 트립코일을 | |||||
여자시킨다 | ||||||||
13 | OCR | 과전류 계전기 | 과전류에 의해 동작하며 차단기의 트립코일을 | |||||
여자시킨다 | ||||||||
14 | GPT | 접지형 계기용 | 지락사고시 영상전압을 검출한다 | |||||
변압기 | ||||||||
15 | VS | 전압계용 | 1대의 전압계로 3상 각상의 전압을 측정하기 | |||||
전환개폐기 | 위한 전환개폐기 | |||||||
16 | AS | 전류계용 | 1대의 전류계로 3상 각상의 전류를 측정하기 | |||||
전환개폐기 | 위한 전환개폐기 | |||||||
17 | SC | 전력용 콘덴서 | 역률을 개선한다 | |||||
18 | DC | 방전코일 | 콘덴서에 축적된 잔류 전하를 방전한다 | |||||
19 | SR | 직렬 리액터 | 제5고조파를 제거 | |||||
20 | COS | 컷아웃 스위치 | 계기용 변압기 및 부하측 고장 발생시 이를 | |||||
고압회로로부터 분리하여 사고 확대를 방지한다 |
|