• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 메일
  • |
 
카페 프로필 이미지
전기기사 한번에 합격하기
카페 가입하기
 
 
 
카페 게시글
[실기] 다산교재 이론서 철손 측정 질문입니다
☜광.s☞ 추천 0 조회 349 17.06.08 10:12 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 17.06.09 10:45

    첫댓글 안녕하세요...답변드립니다.

    원래의 변압기의 정격전압은 2차측이 정격전압입니다.

    따라서 2차측이 올바른 표현입니다.

    하지만, 그림상에서 전압계가 1차측에 있기 때문에 1차측 전압으로 말한 것입니다.

    즉, 2차측이 정격전압이 될때, 권수비에 의해 1차측도 정격전압이 되기 때문에 같은 의미는 맞으나,

    전압을 어디에서 측정하느냐에 따라서 달라지는데,

    일반적으로 전압계는 1차측에 두고 측정을 하기 때문에

    1차측이라고 답하는 것을 권해 드리는 바입니다.

  • 작성자 17.06.09 10:51

    감사합니다

  • 17.06.17 11:25

    슬라이닥스가 승압용변압기 인가요?

최신목록